HP DL360 G7 - qual fonte de alimentação é “fonte de alimentação 1”?

3

Neste momento, estamos recebendo um erro intermitente no iLO, informando que "Power Supply 1" está falhando. A questão é que existem duas fontes de alimentação, e nenhuma delas é claramente rotulada como "Fonte de Alimentação 1". Uma vez que é um problema intermitente, o erro vem e vai (mas parece resolvido no meio). Não podemos realmente procurar por um LED âmbar porque agora o servidor não detecta uma falha na PSU. Queremos puxar o PSU e substituí-lo por um sobressalente que temos no site. Então, olhando para o servidor por trás, está a fonte de alimentação 1 à direita ou à esquerda?

    
por Matthew 25.02.2013 / 22:17

3 respostas

8

Na vista traseira, a fonte de alimentação número 1 em um ProLiant DL360 G7 é o compartimento da fonte de alimentação mais à direita.

    
por 25.02.2013 / 22:27
5
por 25.02.2013 / 22:30
2

De acordo com o diagrama aqui , a Power Supply Bay 1 é a única na à direita, mais próximo da borda do servidor.

    
por 25.02.2013 / 22:27