Dificuldade de armazenamento em rack Servidores HP ProLiant Gen8

3

Somos uma loja totalmente Proliant com cerca de 50 servidores, a maioria DL360s e DL380, dos G5 até os G7's. Acabamos de receber nossos dois primeiros G8 e fomos pegá-los. Ficamos surpresos ao descobrir que os novos braços de gerenciamento de cabos projetam-se quase 1 polegada mais fundo no rack do que as iterações anteriores da linha Proliant.

Infelizmente, isso faz com que eles ocupem o mesmo espaço que os PDUs em nossos racks APC. Em uma seção de rack não densamente povoada, isso não é nada de mais, mas em uma seção densamente povoada é impossível colocar o braço do cabo no lugar sem desalojar a energia de outra máquina. Alguém mais caiu nessa? Obviamente, as máquinas de armazenamento sem braços de gerenciamento de cabos não são uma opção. Eu supus que poderíamos reconfigurar nossas prateleiras, mas isso é um pesadelo.

    
por Systemspoet 18.09.2012 / 19:40

1 resposta

15

Então, há algumas coisas em jogo aqui. Modelo / make de rack? Fotos?

  • Talvez o seu rack não seja profundo o suficiente para acomodar tudo ... Suponho que você não esteja usando racks HP. APC, talvez? De qualquer maneira, veja se há alguma flexibilidade em onde você pode colocar seus trilhos verticais no gabinete. Se houver alguma folga frente a frente, isso pode ser uma solução.
  • Pro-dica ... não use os braços de gerenciamento de cabos. Se você estiver em PDUs verticais, tente cabos de alimentação de tamanho adequado para alimentação A + B (pense em cabos de 1 pé / 2 pés). Unidades de gerenciamento de cabos são complicadas e restringem o fluxo de ar.

Há dois casos em que posso pensar em usar braços de gerenciamento de cabos + trilhos telescópicos HOJE.

  • Servidores que possuem RAM hot swap, PCI, etc. dentro do chassi. Isso é raro hoje em dia.
  • Servidores / gabinetes de armazenamento, como o Sun x4540 , em que você precisa acessar os discos em execução dentro do chassi.

Acho que você pode ter uma ideia do uso pretendido de um determinado equipamento de servidor com base no hardware / trilhos de montagem e na robustez do gerenciamento de cabos. Quando meus sistemas 1U DL360 começaram a ser enviados com dois pedaços de velcro como o gerenciamento de cabos , percebi que menos ênfase estava sendo colocada na habilidade de puxar o servidor para fora do rack durante a execução.

Os exemplos abaixo têm railkits substanciais e braços de gerenciamento de cabos .

Hot-swap RAID RAM e PCI em um servidor em execução. HP ProLiant DL740 G1 .

Discosdetrocaaquenteemumservidordearmazenamentoquepermaneceuemexecuçãoporváriassubstituiçõesdedisco. Sun x4540 .

Dapartetraseira...

Mas,naverdade,ossistemaspadrão1Ue2Usebeneficiammaisdecabosdeenergiacurtos,PDUsverticaisevelcro.

    
por 18.09.2012 / 19:54