É possível usar energia mista de 110V / 208V em um único servidor com fontes de alimentação duplas?

3

É possível executar um servidor de fonte de alimentação dupla com um PS conectado a 110V e a outra fonte de alimentação conectada a 208V? Pedimos aos fornecedores e eles dizem que nunca testaram ou algum outro tipo de resposta "não sei". As fontes de alimentação trabalham em 110 e 208 sem qualquer problema, é a operação "mista" que está em questão.

    
por Nathan Neulinger 28.06.2011 / 18:44

4 respostas

6

Isso é para o fornecedor do servidor. Se você nem nos disser, qual servertype você usa, ninguém poderia responder isso.

O deve funcionar, pois os suprimentos emitirão a tensão do verificador de qualquer maneira. Mas talvez o chipset de monitoramento do servidor não goste disso.

EDITAR Como você realmente precisa do mixed-operation você deve testá-lo primeiro com um sistema antigo / quebrado. Se não houver problemas, você tem uma grande chance de os outros sistemas permanecerem vivos. Mantenha o operação mista o mais curto possível, mas o tempo suficiente para permitir que os suprimentos façam um failover.

    
por 28.06.2011 / 18:49
7

É quase certo que vai realmente funcionar sim, não significa que é uma idéia inteligente no entanto - não faça isso por favor.

    
por 28.06.2011 / 18:47
3

Obviamente, tenho que me eximir de qualquer responsabilidade por algo acontecer.

Dito isto, executá-los em duas voltagens diferentes não é diferente de executá-los em dois circuitos diferentes de 120V. As fontes de alimentação transformam a energia em saídas uniformes, então os únicos problemas que você pode encontrar são coisas como diferentes referências de terra, diferenças de fator de potência, etc. - os mesmos tipos de problemas que podem surgir de diferentes circuitos da mesma tensão.

Embora isso seja possível, não é necessariamente útil; com 208, você está usando duas pernas quentes de um sistema trifásico de 120v. Em outras palavras, você está dobrando sua exposição ao risco versus usando apenas uma: se qualquer uma das pernas quentes falhar no 208, você está em baixa. Se o seu prédio também tiver um serviço 277/480, isso fornecerá um nível mais alto de confiabilidade, já que são serviços diferentes (transformadores, alimentadores e comutação / comutação diferentes).

    
por 28.06.2011 / 19:11
-1

Sim. Você pode alimentar os módulos PSU em qualquer voltagem que o módulo suporte.

    
por 14.04.2016 / 05:06