UPS - serial ou paralelo

3

Eu tenho dois no-breaks. Vou ligar dois dispositivos a eles e a potência combinada dos dispositivos está abaixo da classificação para cada UPS individual. Seria melhor * conectar o dispositivo UPS em série com os dois dispositivos conectados ou conectar um dispositivo a cada no-break separadamente?

Editar: * onde melhor significa que os dispositivos permanecerão ligados por mais tempo durante uma falha de energia.

    
por Mr. Flibble 04.09.2014 / 22:48

2 respostas

5

Nem

Use apenas um no-break, a menos que você tenha um requisito específico de tempo de funcionamento da bateria, fontes de alimentação duplas em ambos os dispositivos ou que deseje a complexidade adicional do gerenciamento de duas unidades UPS.

Sua outra opção é apenas uma bateria com o tempo de execução que você realmente precisa. É muito fácil especificar uma solução que será executada por 4 horas ou mais. Você provavelmente não precisa disso:)

Consulte: Desligamento automático após o desligamento normal em UPS

Por favor, não percorra o caminho de conectar suas unidades UPS em série (ou encadeamento) . Não é uma boa idéia. solução .

  • O tempo de execução não aumenta.
  • Inicialização após falha de energia da concessionária provavelmente não funcionará.
  • Existem implicações de garantia ao fazê-lo.

Veja aqui :

The most common misconception about connecting UPS units in serial is that you will benefit from additional run time. This is not true. Most UPS systems output a stepped sine wave when on battery power. Almost all UPS equipment interprets a stepped sine wave as bad power. Therefore, as soon as the first UPS goes on battery and outputs a stepped sine wave, the second UPS in the series will read that input as bad power and convert to battery also. With both UPS systems running on battery at the same time, there is no increase in battery capacity.

    
por 04.09.2014 / 22:51
4

Não, você não pode e não deve encadear (ou serializar) um no-break conectando outro no-break. Execute-os lado a lado (em paralelo, como eu acho que você está chamando) e faça com que eles usem dispositivos / servidores completamente diferentes.

Ou, melhor ainda, compre uma UPS com capacidade muito maior.

Cito o site da APC que resume as razões porque não lindamente.

Q: Is it possible to daisy-chain UPS systems together?

A: APC does not recommend that you daisy-chain two or more UPSs together. Each unit should be plugged directly into a properly grounded wall outlet for optimum surge protection. We do not recommend daisy-chaining UPS systems for the following reasons:

  1. Daisy-chained UPSs do not provide any extra surge protection. A UPS is designed to remove any possibility of a surge reaching the output receptacles. In the event of a surge strong enough to damage equipment, the first UPS in the chain would sacrifice itself to protect the load. This would mean that power would be removed from the second UPS in the chain, forcing the unit into battery operation.

  2. Whenever connecting a second UPS to another UPS, the chance of overloading the first one is greatly increased. The number of receptacles in a UPS is restricted by the power limitations of the UPS itself. Even if the number of receptacles was increased, the overall Watt capacity of the first UPS would remain unchanged. The capability of the second UPS would be inversely affected by that of the first unit. Therefore, the overall Watt capacity of the configuration is no greater than that of the first UPS in line.

  3. In most cases, daisy-chaining UPSs does not allow for extra runtime. If you are using a UPS that outputs a step-approximated sine wave when running on battery, as soon as the first UPS goes to battery operation, the second one will also do so because it will see the step-approximated sine wave as distorted or bad power. Both UPSs will discharge together and will not provide any extra runtime to the load.

    
por 04.09.2014 / 23:41