Use apenas um no-break, a menos que você tenha um requisito específico de tempo de funcionamento da bateria, fontes de alimentação duplas em ambos os dispositivos ou que deseje a complexidade adicional do gerenciamento de duas unidades UPS.
Sua outra opção é apenas uma bateria com o tempo de execução que você realmente precisa. É muito fácil especificar uma solução que será executada por 4 horas ou mais. Você provavelmente não precisa disso:)
Consulte: Desligamento automático após o desligamento normal em UPS
Por favor, não percorra o caminho de conectar suas unidades UPS em série (ou encadeamento) . Não é uma boa idéia. solução .
- O tempo de execução não aumenta.
- Inicialização após falha de energia da concessionária provavelmente não funcionará.
- Existem implicações de garantia ao fazê-lo.
Veja aqui :
The most common misconception about connecting UPS units in serial is that you will benefit from additional run time. This is not true. Most UPS systems output a stepped sine wave when on battery power. Almost all UPS equipment interprets a stepped sine wave as bad power. Therefore, as soon as the first UPS goes on battery and outputs a stepped sine wave, the second UPS in the series will read that input as bad power and convert to battery also. With both UPS systems running on battery at the same time, there is no increase in battery capacity.