Alerta por e-mail quando o disco rígido falha em um Dell PowerEdge 2950 (PERC5I, SAS)?

3

Comprei recentemente um Dell PowerEdge 2950 usado. Configurei os discos rígidos na configuração do RAID-5. Eu quero ser capaz de obter um alerta de e-mail se uma das unidades falhar. Eu tenho tentado determinar qual seria a maneira mais fácil de configurar um alerta de email. A placa controladora está listada como PERC5I, SAS PowerEdge.

Nas minhas inúmeras pesquisas no Google, parece que preciso instalar o Dell OpenManage Essentials. No entanto, isso parece ser uma aplicação gigante com toneladas de sinos & assobios para gerenciar muitos servidores, quando tudo que eu realmente quero é algo para este servidor. Alguém pode me oferecer alguma ideia do que eu poderia fazer?

    
por BigJoe714 11.06.2012 / 22:29

3 respostas

5

Administrador do Dell OpenManage Server.

link

E o link para download do Windows: link

O OpenManage Essentials é, como você diz, o console para unir vários sistemas OM juntos. OMSA não possui alertas de email internos. Assim, você pode configurá-lo usando o Essentials ou, alternativamente, há vários sites que falam sobre como fazer o script. Nós fizemos os dois.

    
por 11.06.2012 / 22:45
3

Eu uso o OpenManage Server Administrator junto com o Blat ( link ) para receber alertas de email. O OMSA pode executar um comando quando um alerta é disparado, por isso, ele está configurado para executar o Blat com alguns e-mails de modelo.

    
por 12.06.2012 / 00:38
1

Usamos Nagios , que realiza pesquisas SNMP do servidor, verifica não apenas o hardware, mas também o uso da CPU, o espaço em disco e o saúde de várias aplicações. É uma curva de aprendizado íngreme, mas é grátis e pode enviar notificações via e-mail, SMS, Twitter, etc.

    
por 11.06.2012 / 22:49