Dependendo do modelo preciso do no-break, sua melhor aposta é conectar a porta do EPO na parte de trás dessas UPS ao interruptor do EPO no painel de incêndio.
Manual do Smart-UPS 2200 , consulte a página 6.
Como esses UPSs possuem uma função real de Desligamento de Emergência, a fim de deixar seus inspetores de fogo satisfeitos, você precisa conectar essas portas à função EPO do próprio painel de incêndio. Eu não sou um eletricista, então eu não sei os detalhes de como você ligaria 10 destes para uma única porta EPO no painel de incêndio, mas isso é uma pergunta para o fornecedor do seu sistema de painéis de incêndio.
Half-assing com monitores de software suicida em servidores conectados a cada no-break é o tipo de close-suficiente que faz com que os inspetores de fogo abanem a cabeça dessa maneira especial que significa que você terá que fazer tudo de novo mas certo desta vez.