Benefícios de um RAID BBU, além de um sistema duplo UPS + PS

3

Hoje, medi aproximadamente os benefícios de ativar o write-back no controlador RAID em um servidor no trabalho. Não há uma unidade de backup de bateria (BBU) RAID, portanto, o cache de gravação está desativado no momento. Como o servidor não é usado para a capacidade (de longe), os resultados na maioria dos testes foram espetaculares, por exemplo:

  • Crud do banco de dados: antes dos 35s, após 4s
  • Salvando um arquivo Excel de 1 MB: antes: 20s (!), depois de: 0,5s
Claro que ter uma BBU é sempre recomendado, mas quais são os principais benefícios de instalar uma BBU em um sistema que tenha fontes de alimentação redundantes e esteja conectado a UPSs? Isso depende do tipo de sistema (banco de dados, arquivo, terminal)?

O que é um cenário realista de falhas que pode ser evitado por uma BBU?

Obrigado antecipadamente!

    
por Wikser 12.04.2010 / 21:53

3 respostas

3

Um back-up de bateria RAID protege você de:

  • Criando falhas de energia (não é um problema tão grande quanto o dual-UPS)
  • PSU Failures (não é um problema tão grande quanto o PS dual)
  • Falhas no utilitário (você tem um gerador? O que acontece quando o no-break funciona normalmente?)
  • Falhas no gerador (vi isso acontecer; novamente: o que acontece quando o no-break funciona normalmente?)
  • Desarmes de disjuntor (único se você tiver apenas uma perna de potência; duplo menos provável)
  • Fat Feet tropeçando em seus cabos de energia
  • "Opa, eu puxei o disjuntor errado!"
  • "Opa, joguei minha chave de fenda no barramento de força!"

etc. etc etc.

Qual a probabilidade de qualquer um deles estar em seu ambiente é algo que só você pode determinar. Eu vi cada um deles em um cenário de produção, então todos eles são possíveis:)

    
por 12.04.2010 / 22:04
4

que tal um crash feio no sistema operacional por causa de algo ... bug em drivers, bug no kernel do sistema operacional?

eles acontecem raramente, mas ainda assim.

    
por 12.04.2010 / 22:05
2

Da minha experiência, a menos que o servidor esteja recebendo energia de PDUs diferentes, não posso realmente considerar as fontes de alimentação redundantes como uma solução completa.

O cache de gravação não confirma dados instantaneamente no disco, portanto, se houver uma falha de energia, você perderá todos os dados no cache sem uma BBU.

    
por 12.04.2010 / 22:04