Vários suprimentos elétricos em uma sala de servidores

3

Nossa sala de servidores tem quatro gabinetes (não totalmente utilizados) e é fornecida por vários circuitos elétricos de dois serviços elétricos diferentes. Alguns dos equipamentos são 208V de um serviço trifásico e alguns são 120V de um serviço de 2 fases "regular". (Eu não sei como ou porque o edifício acabou com vários serviços.)

Neste momento, nenhum dos equipamentos está aterrado, a não ser que o aterramento seja feito pela fiação. Por exemplo, não temos um barramento de terra, os racks não são aterrados (exceto talvez através dos servidores, se o chassi estiver preso ao terra internamente).

Suponho que, uma vez que os gabinetes são fornecidos por diferentes serviços, existe a possibilidade de uma diferença fundamental, mas não sei se isso é um problema ou como eu determinaria isso. Colocar todo o equipamento em um único serviço elétrico provavelmente não é razoável, considerando a distância dos painéis de serviço.

  • Devemos tentar amarrar todos os equipamentos em conjunto com fios de aterramento conectados a uma barra de barramento na sala do servidor? Se sim, qual serviço (ou ambos?) Devemos ligá-lo?
  • Deveríamos tentar isolar os diferentes serviços elétricos em racks separados e depois conectá-los apenas através de fibra não condutora (isso provavelmente não é viável, dada a quantidade de conectividade e nosso orçamento, mas poderíamos investigar isso).
  • Devemos apenas deixar o suficiente em paz, já que não estamos percebendo nenhum problema?
por Hank 20.11.2013 / 02:21

5 respostas

2

Em teoria, deve haver um solo para o qual todas as coisas elétricas estejam ligadas, mas peça ajuda a um eletricista. Eu não sou nada perto de um especialista, mas isso é o meu entendimento, cutucar o suficiente, e em algum lugar eles deveriam estar aterrados (muitas vezes a um cano de água em uma casa, por exemplo), e isso lhe daria um em comum. Você esperaria que fosse feito corretamente. ; -)

Novamente, se você estiver preocupado, peça a um bom eletricista para passar por isso.

    
por 20.11.2013 / 03:28
2

Como você está certamente ciente, qualquer diferença de potencial elétrico em um condutor induzirá uma corrente. Isso também é válido para possíveis diferenças na linha de terra. Há rumores de que as "correntes de terra" causam todos os tipos de destruição - corrosão de tubos aterrados e até mesmo a armadura de aço do concreto do prédio, interferência de sinal e mau uso. Feng Shui .

No entanto, qualquer um deles só seria realmente um problema se as correntes atingissem níveis significativos. Há exceções a isso - por exemplo, nos casos em que você está usando transmissões desequilibradas analógicas (áudio analógico ou CCTV por linhas coaxiais), de modo que mesmo pequenas correntes podem causar interferência de sinal por meio de loops de terra . Ou o Feng Shui, que obviamente é perturbado por qualquer nível de corrente, mas provavelmente não teria qualquer relevância para comutadores e servidores.

Observe que, mesmo que você tenha uma diferença de potencial significativa entre os fios terra fornecidos pelos diferentes serviços (o que não é tão provável quanto o aterramento da concessionária deve ser conectado ao eletrodo de aterramento de um edifício casos), o único local onde a corrente de aterramento pode estar fluindo em uma instalação apropriada seria a blindagem de seu cabeamento de dados - os PHYs Ethernet isolam os pares de fios de transmissão do solo. Se você não usar cabos blindados, não deverá ter fluxos de corrente na sua instalação de cabos. Se você tiver uma planta blindada, a natureza balanceada das transmissões Ethernet e a baixa frequência da corrente garantirão que a interferência resultante não tenha impacto em suas transmissões.

Should we try to tie all of the equipment together with grounding wires connected to a bus bar in the server room?

Sim, para segurança elétrica, você deve.

If so, which service ground (or both?) should we tie it to?

O que você está tirando o poder (como eu observei, não deve fazer muita diferença de qualquer maneira)

Should we try to isolate the different electrical services in separate racks and then only connect them via non-conducting fiber

Não, a menos que você esteja tendo problemas específicos de interferência devido à radiação EM ao longo de sua passagem de cabo

Should we just leave well enough alone, since we're not noticing any issues?

Se você está preocupado com a qualidade da instalação elétrica, peça a um eletricista para verificar - ele também será capaz de dizer se os diferentes aterramentos da concessionária estão conectados a um aterramento comum e têm o equipamento para medir as correntes de aterramento.

Isenção de responsabilidade : não estou morando nos EUA, portanto, sua milhagem relacionada à instalação elétrica e aos padrões pode variar. O senso comum não deveria.

    
por 22.11.2013 / 11:50
1
  1. Seu prédio tem vários serviços para fornecer redundância. É provável que esse "serviço" volte e divida em dois ou mais feeds no PDU / UPS / Generator (isso é especialmente verdadeiro se for uma instalação de colocation).

  2. Você não precisará de um fio terra para cada serviço. Novamente, se esta for uma instalação de colocation, os racks já devem estar aterrados, você não precisa aterrar cada dispositivo em todos os seus racks separadamente. Dito isto, se esta não for uma instalação de colocação, consulte um eletricista se não tiver certeza (como disse Ronald) - eles são licenciados por uma razão.

Agora, responda às perguntas que você fez mais diretamente:

  1. Se for uma instalação de colocation, ela já está aterrada (ou deveria estar) - você pode criar um ticket de suporte com a instalação para verificar. Se não for uma instalação de colocation, você precisará apenas de um único fio terra grande o suficiente para lidar com o pior cenário, novamente, consulte (contrate) um eletricista.

  2. Não é necessário.

  3. Isso depende totalmente de você, se estiver dentro do seu orçamento para aterrar os racks (supondo que eles não estejam prontos), então você também pode. No entanto, por que vale a pena, é provavelmente seguro deixá-lo - no entanto, eu não sou um eletricista, nem eu iria recomendá-lo.

por 20.11.2013 / 08:29
0

Se seus servidores (ou, de preferência, UPSs) possuem múltiplas entradas de energia redundantes, você deve levar energia de ambos circuitos para cada um deles; isso forneceria redundância se um dos serviços do utilitário cair.

Dito isto, sim, tudo deve ser fundamentado, mas o aterramento deve ser comum. O terreno geralmente está ligado ao prédio, não aos serviços em si; então seus dois motivos provavelmente já são um, mesmo que não pareçam ser.

De qualquer forma, peça a um eletricista profissional que verifique sua configuração; É a coisa certa a fazer. Todo mundo tem seu trabalho ... um eletricista chamaria (esperançosamente) um administrador de sistema profissional para verificar um problema no servidor;)

    
por 22.11.2013 / 12:08
0

Por favor, note que o chão deve ser local para o seu prédio, ou você está em risco de que se você perder uma conexão de arame para "algum lugar" você ficar sem aterramento e, portanto, inseguro. Pense em uma tempestade que primeiro corta o fio que você usa para aterrar e, em seguida, atinge o prédio com um raio. Más notícias ...

Sempre aterre localmente.

Então:

Should we try to tie all of the equipment together with grounding wires connected to a bus bar in the server room?

Definitivamente sim

If so, which service ground (or both?) should we tie it to?

Nenhum. Aterre localmente, até um pique bem conectado à terra sob o prédio.

Should we try to isolate the different electrical services in separate racks and then only connect them via non-conducting fiber (this is probably not feasible given the amount of connectivity and our budget, but we could look into it).

Não. Se você deseja atender adequadamente a um rack com servidores de várias fontes de alimentação, deve alimentá-lo de ambos os serviços, para evitar que, se um serviço falhar, o servidor caia. Não há isolamento entre serviços possíveis. O que você precisa é de um bom conjunto de filtros atuais no ponto de entrada do prédio de cada provedor.

Should we just leave well enough alone, since we're not noticing any issues?

Não. É uma questão de segurança humana (bem como segurança de máquinas).

Atenciosamente

    
por 22.11.2013 / 13:55