HP DL320e Gen8, unidades de 3 TB, Windows Server 2012 R2 - Dificuldades de alocação de capacidade total do HDD durante a instalação

3

Uma tarefa interessante para fazer, mas não tão fácil como eu pensava.

O servidor é HP DL320e gen8, A principal dificuldade é com o particionamento do RAID1 (2x3TB HDDs) durante a instalação em 2 partições (Sistema = 200GB e Dados = o restante do espaço ~ 2.7TB) e tudo isso no Windows Server Instalação do 2012 R2.

Eu tentei usar o Diskpart na etapa de particionamento da instalação, convertendo a unidade em GPT e criando todas as partições necessárias para o sistema, mas sem disponibilidade para continuar a instalação usando esse método de particionamento.

E fazendo tudo isso, acho que está indo a um beco sem saída ...

Se alguém tiver alguma sugestão, ficarei feliz em discuti-las. Agradeço antecipadamente!

    
por networkpro 25.02.2014 / 21:52

2 respostas

2

Um recurso comumente ignorado dos controladores HP Smart Array RAID é a capacidade de criar várias unidades lógicas no mesmo grupo de discos físicos ( array ) ...

Isso ocorre principalmente porque o O utilitário Configuração de ROMs de Arrays (ORCA) não possui essa funcionalidade, então muitas pessoas perdem o conjunto de recursos aprimorado.

O exemplo a seguir mostra 4 discos de 900 GB em uma matriz, gravados em uma unidade RAID 1 + 0 de 72 GB e uma unidade de dados RAID 1 + 0 de 500 GB. (Você também pode misturar níveis de RAID no mesmo grupo de discos!)

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 00143802113BC70)

   array A (SAS, Unused Space: 2262353  MB)


      logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 2 (500.0 GB, RAID 1+0, OK)

      physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 900.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 900.1 GB, OK)

   SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRCv8x6G) 380 (WWID: 500143802113BC7F)

O que eu faria no seu caso é carregar o DVD inicializável offline do HP SSA e criar uma unidade lógica para o seu sistema operacional. Carregue-o.

Você pode escolher criar outra unidade lógica (ou mais) para seus dados. Cada unidade lógica HP Smart Array apresenta um novo dispositivo de bloco ao sistema operacional.

    
por 25.02.2014 / 21:58
2

No mínimo, você tem um controlador de disco B120i lá, apenas use isso para gerenciar o array R1 pressionando F5 durante o ciclo de inicialização no ponto em que ele está lidando com os discos. Basta configurar os dois discos para agir como um array R1, é realmente muito simples. Em seguida, o Windows verá apenas um disco, particione-o conforme desejar e instale o HP SSP para que todos os drivers estejam no local para alertá-lo em caso de falhas nos discos.

    
por 25.02.2014 / 21:57