Você pode tentar alterar as opções de hot spare da fonte de alimentação no DRAC, o que às vezes faz com que a energia de entrada seja desconectada rapidamente e reinicie o mecanismo de gerenciamento.
- Abra o Power / Thermal, a guia Power Configuration, a subguia Configuration Power (veja a imagem abaixo)
- Anote as configurações atuais de redundância e hot spare
- Defina as opções da fonte de alimentação e a política de redundância como Não redundante
- Ativar a opção Hot Spare
- Selecione PS1 e aplique
- Alterne para a subguia Controle de energia, selecione Sistema de ciclo de energia (inicialização a frio) e aplique (Não é preciso esperar que o sistema seja recarregado)
- De volta à subguia Configuração de energia, selecione PS2 e aplique
- Energia do sistema de ciclo (inicialização a frio) novamente
- De volta à subguia Configuração de energia, selecione PS1 e aplique
- Energia do sistema de ciclo (inicialização a frio) novamente
Depois de alternar as configurações algumas vezes, veja se o servidor inicializará. Se funcionar, certifique-se de retornar as configurações de energia aos valores anteriores.