Leitura de energia 2 amperes com 13 servidores?

3

Temos um rack em um data center e ficamos desconfiados de ficar sem energia. Mas nossa barra de energia diz 2 amps! Tem um indicador ao vivo, por isso não é apenas uma leitura. Você acha que há algo errado com a barra de energia?

Vale a pena mencionar: até o momento, nunca verificamos a barra de energia para verificar se os números disseram fazer sentido.

Nosso equipamento (aproximadamente): Seis servidores 1U com 2 discos cada. Um Dual Core 2U com 6 drives Um núcleo dual-quad de 2U Um MD1000 carregado com 15 drives Dois outros gabinetes de unidade com 16 unidades no total.

Temos muitos usuários e sempre há atividade, e se não, estamos fazendo o backup. É remotamente possível que houvesse pequenas quantidades de atividade de talvez 5 mbits / s, mas 2 amperes? Isso parece estranhamente baixo, mas eu não sou eletricista.

Por que achamos que estamos ficando sem energia - Usando cálculos gerais ou o Dell Capacity Planner ( link ) estamos em cerca de 17 a 21 amps, qual é o limite do nosso circuito.

  • Colocamos dois discos em um compartimento de unidade e nosso servidor (completamente desconectado) na tomada ao lado do gabinete foi reinicializado! Não há iSCSI ou cabeamento entre os dois sistemas. Isso aconteceu duas vezes quando adicionamos discos em dois dias diferentes. O servidor reinicializado é sólido. Eu nunca vi isso nunca reiniciar a menos que nós mesmos fizemos isso.

  • Eu tive experiência com problemas de energia no passado (sistema completamente diferente) e a mesma coisa que aconteceu então está acontecendo agora .. Uma vez a cada dia ou dois, um servidor fica offline por 30 minutos (pings mas nada mais) ... estranheza de equipamento aleatório (neste caso, um gabinete de unidade está executando muito lento ( poderia ser desempenho regular, mas com menos de 10 MBytesPS? Precisávamos mover os clientes, pois não poderia mesmo lidar com o tráfego FTP) ... Mais uma vez, estou muito aberto ao fato de que isso é devido a outras coisas, mas parece familiar para mim.

por Jay 10.08.2011 / 17:50

2 respostas

1

A maioria dos servidores 1U obtém pelo menos 300 watts, presumivelmente você está nos estados e, portanto,

Amps = Watts / Voltagem

Então, 6 x 300 Watts divididos por 120 volts equivalem a 15 amps.

E isso é um mínimo, você provavelmente está puxando muito mais do que isso.

Então, basicamente, sua leitura está errada.

    
por 10.08.2011 / 17:56
2

Se você está rodando em 240v, e está arredondando 2,49 para 2, então você pode desenhar quase 600W. Essa quantidade faria sentido para 6-8 servidores muito eficientes; ; drives puxam um par de watts cada. Está no reino da possibilidade, mas duvido que seja preciso.

    
por 10.08.2011 / 17:57