LSI RAID card encomendado hot spare

3

Minha empresa tem um servidor de arquivos baseado em Open-E (Celeros) que usa unidades SAS near-line na configuração RAID6 gerenciada por uma placa RAID LSI 9266-8i. Atualmente, temos uma unidade de "hot spare" dedicada, nenhuma unidade de "hot spare global" e uma unidade de "hot spare comissionada" muito estranha que parece estar embutida na matriz. A matriz é composta por 15 unidades, 16 se você incluir o hot spare global.

A interface do MegaRAID Storage Manager mostra essas 15 unidades como parte da matriz e o hot spare dedicado como uma unidade separada. O drive virtual composto por 15 drives mostra uma capacidade total de 23.645TB, o que parece ser de 15 drives x 1.819TB cada, menos 2 drives de paridade para RAID6. Tanto quanto eu posso dizer, a unidade rotulada "hot spare comissionado" é contada como parte da capacidade total da matriz. Na página de informações da unidade, ele diz "Commisioned spare: yes" e "emergency spare: no". Isso é muito confuso, e eu tenho procurado por dias para esclarecimentos. Eu espero que alguém tenha se deparado com isso e descoberto o que isso significa ...

Minha pergunta é se esta unidade é parte da matriz adequada, ou se ainda é uma peça de reposição e pode ser removida com segurança. Estamos procurando usar os slots de disco sobressalentes da máquina para construir um segundo array com unidades maiores e migrar nossos dados para o novo array. Esse slot extra viria a calhar para a migração, e eu preciso saber se é seguro removê-lo da matriz sem provocar uma reconstrução ou migração ... A empresa que fez o servidor de arquivos parece não saber, e há praticamente nada para documentação de peças quentes "comissionadas" da LSI, apenas peças de reposição globais e dedicadas ...

    
por user167684 11.11.2015 / 16:31

1 resposta

2

Com base na consulta de algumas folhas de dados aqui , aqui e aqui , parece que o LSI usa o termo "comissionado" para descrever um hot spare que foi colocado em serviço ativo, por uma razão ou outra.

Em geral, sua análise da capacidade da matriz é provavelmente o fato mais confiável aqui - se a capacidade da matriz só fizer sentido quando você incluir a capacidade dessa unidade, essa unidade provavelmente é um membro ativo dessa matriz.

Com base nessas duas informações, eu diria com segurança que, se você remover essa unidade, a matriz ficará em um estado degradado. Já que você está usando o RAID6, você não teria muito com o que se preocupar, mas você definitivamente deveria descobrir como isso aconteceu em primeiro lugar. Meu melhor conselho seria se você ainda tem suporte ativo para essa configuração, entre no telefone com o fornecedor até que ele lhe dê uma resposta.

    
por 13.11.2015 / 17:41