Existe algo que eu possa fazer para acelerar a criação das unidades lógicas HP Smart Array?

A criação de muitas unidades ao mesmo tempo afeta o desempenho geral?

    
por random65537 23.05.2011 / 17:17

3 respostas

2

A maneira mais eficaz de acelerar a criação de matrizes (todas as outras coisas sendo iguais, e supondo que você não está tentando inicializar tantos arrays que você está saturando a largura de banda do controlador) é instalar discos mais rápidos.

Re: criar muitas unidades prejudicando o desempenho - Definitivamente possível, mas não tenho certeza qual seria o sentido de diminuir os retornos aqui (é em qualquer ponto em que a largura de banda do disco está saturada ou o controlador está "sobrecarregado" e deixando As unidades permanecem inativas por alguns milissegundos entre a emissão de comandos - talvez um especialista em armazenamento da HP possa ser mais específico ...)

Lembre-se de que a inicialização da matriz é normalmente um evento único - Se você puder concluir uma reconstrução de matriz dentro de um tempo razoável e o desempenho geral do sistema for aceitável quando entrar em produção, pode não ser uma coisa tão terrível ter um processo lento que só acontece uma vez na vida de um sistema ...

    
por 23.05.2011 / 17:27
0

Eu não usaria um P411 para isso, estaria usando um P812.

Eu tenho um LOT de MSA70 e embora meu uso seja diferente do seu e o 411 suporte que muitos discos lógicos não significam que ele é o melhor kit para o trabalho . Eu uso os 812s simplesmente porque eles lidam com muito mais carga de trabalho simultânea - seja criando vários discos lógicos de uma só vez ou, o que é mais importante para mim, lidando com milhares de solicitações simultâneas eu sempre usava o 812.

Quanto às suas perguntas? Não, não há nada que você possa fazer para acelerá-lo, uma vez que está em andamento, e sim criar múltiplos simultaneamente será mais lento do que executá-los sequencialmente.

    
por 23.05.2011 / 18:02
0

Talvez eu esteja fora da base aqui, mas não sei qual é o tipo de unidade MSA. Mas se essas matrizes pertencerem a um único servidor, faria sentido criar uma matriz que consistisse em um grande número de discos e, em seguida, criar unidades lógicas menores com o nível e o tamanho de RAID necessários, aproveitando a capacidade exclusiva de mesclagem do Smart Array? e os níveis de RAID correspondentes em um determinado array?

Editar - Além disso, você tem uma opção para o RAID 1 + 0? O tempo de criação não seria mais rápido e as matrizes resultantes seriam mais eficientes?

por exemplo. Aqui está a saída de uma matriz de 6 discos contendo várias unidades lógicas.

=> ctrl all show config 

Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 5001438009C2A5C0)

   array A (SAS, Unused Space: 583895 MB)


      logicaldrive 1 (100.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 2 (10.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 3 (5.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 4 (5.0 GB, RAID 1+0, OK)
      logicaldrive 5 (10.0 GB, RAID 0, OK)

      physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 146 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, OK)

   SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model  SRC 8x6G) 250 (WWID: 5001438009C2A5CF)
    
por 23.05.2011 / 17:57