O LSI RAID-on-chip com RAID6 em dois links SAS fica vermelho quando o HDD é ligado em ciclo; como recuperar?

3

Eu tenho uma matriz RAID6 gerenciada pelo cartão LSI 9286-8e . Também tenho o gabinete NexentaSTOR JBOD de 24 baias da Sans Digital com o extensor SAS embutido. Eles estão conectados a dispositivos UPS separados. Normalmente, eu desligava o PC, deixando o RAID6 em estado saudável. Mas hoje o poder do gabinete JBOD foi cortado, mas o PC continuou rodando.

Depois de reiniciar o PC, todos os discos no RAID6 acenderam o RED, e a única opção no aplicativo gerenciador LSI MegaRAID foi redefinir cada disco para não atribuído, perdendo assim todos os dados no array RAID6. Felizmente, estou apenas testando, mas como eu me recuperaria se isso acontecesse na produção?

    
por GregC 08.12.2012 / 04:01

1 resposta

1

Eu consegui descobrir isso ... Eu tive que importar a configuração externa das unidades.

  1. Clique com o botão direito do mouse em cada unidade VERMELHA na matriz e altere seu estado de Não configurado para Não configurado:

  2. SelecioneScanForeignConfigurationnomenudecontextodocontrolador:

  3. Ele faz uma pergunta ... IMHO bastante inútil, mas funciona mesmo assim:

    3a.Seaopçãoavançadaestiverselecionada,elamostraráavisualizaçãodaconfiguraçãoaserimportada(observeosrótulosexternosemtodososdiscosqueforamdesativadosdemaneiraatempada):

  4. Concorde e estamos de volta!

por 08.12.2012 / 17:04