É necessário um EPO em cada rack

3

Eu estudei a versão NEC 2008 e não consigo encontrar nenhum requisito para que um EPO seja montado em cada rack. Por alguma razão, o local onde eu trabalho exige que eles estejam na parte superior do rack e ele está conectado às unidades de distribuição de energia Pulizzi na parte inferior do rack. Eles também têm um EPO na entrada da sala do servidor, que corta a energia de todos os circuitos e CRACs. Isso é algo legado?

    
por murisonc 18.11.2010 / 01:26

2 respostas

1

Eu acho estranho que um EPO esteja no topo de um rack, pois tem mais de 2 metros de altura, e qualquer um, exceto minha esposa, teria dificuldade em alcançá-lo em uma emergência (que é exatamente o que é para ... um emergência desligada). E eu não sou exatamente curto, então se você fosse uma pessoa mais baixa, o botão seria pior do que inútil (já que isso dá uma sensação de segurança, mas se você não pode alcançá-lo, então está cheio).

Eu também nunca vi cada rack com seu próprio EPO, apenas um para toda a sala. Muito parecido com um posto de gasolina só tem um botão de desligamento de emergência para toda a estação, não um para cada bomba.

Ter um EPO no CRAC na saída pode fazer sentido, como se houvesse um incêndio na sala do servidor, então o ar-condicionado é uma maneira muito fácil de se espalhar para o resto do prédio, então como você está saindo da sala você aperta o botão quando sai.

    
por 18.11.2010 / 03:28
0

Eu vi EPOs no rack (no meio, não no topo) e o motivo foi porque cada rack tinha sistemas independentes de energia e no-break instalados na parte inferior do rack. Parecia ridiculamente caro, mas parecia garantir que os racks não estavam sobrecarregados (powerwise)

    
por 18.11.2010 / 05:13