A NIC virtual na VM não pôde efetuar ping externamente após o Vmotion

3

Hoje vmotioned 5 servidores MS SQL 2005 para um novo DRS Cluster. Todos os servidores SQL usam a rede "Production_LAN" e uma única placa de rede virtual do tipo "VMXNET 3".

As primeiras 4 máquinas virtuais SQL (Windows 2003 Standard ou Enterprise x32 bit) foram apresentadas sem problemas.

A última VM do SQL VMmotion (Windows 2003 Standard x64 bit R2) foi exibida sem erro, mas após a conclusão, não consegui mais efetuar ping na VM. Fui para a VM e não pude nem mesmo fazer o ping no gateway, no entanto pude fazer o loopback. Este servidor SQL é extremamente ocupado em comparação com as 4 VMs anteriores. Eu reiniciei o servidor e ele voltou com o nic virtual funcionando muito bem.

A compilação de ambos os servidores (vmotioner e vmotionee) é ESX 4.0.0 175625 - Então, pré-atualize 1.

Devo suspeitar que o switch de rede / VM provavelmente não está atualizando a tabela mac no switch?

Alguém mais já teve esse problema ou sabe o que pode ter causado isso?

Obrigado!

    
por ToreTrygg 12.01.2010 / 12:24

3 respostas

1

Eu diria que você está no caminho certo para suspeitar da mesa mac no switch. Mover uma máquina pelos hosts às vezes pode causar isso. Procure na sua configuração do ESX vSwitch uma caixa de seleção "notificar switches". Verifique o cache de arp do seu switch para o endereço mac.

    
por 06.11.2010 / 06:24
0

Há apenas uma maneira de saber com certeza se é um problema de host, vswitch ou VM e isso é testando a migração metodicamente, pois o problema poderia estar em qualquer um desses objetos.

    
por 12.01.2010 / 12:51
0

Se você tiver o seguinte hardware:

  • Chassi de lâmina M1000
  • comutador Dell MXL Force10

A solução é diminuir a taxa de atualização da tabela ARP no switch Dell MXL Foce10 emitindo este comando:

mac-address-table station-move refresh-arp
    
por 25.03.2015 / 22:08