S.M.A.R.T. erro, 190 Airflow_Temperature_Cel, é um risco?

2

Por favor, recebi este relatório por S.M.A.R.T

Checking /dev/sdb....
Errors:
 Please note the following marginal Attributes:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   073   037   045    Old_age   Always   In_the_past 27 (3 44 30 26 0)

Checking /dev/sdc....
Errors:
 Please note the following marginal Attributes:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   073   038   045    Old_age   Always   In_the_past 27 (0 181 30 26 0)

Checking /dev/sdd....
Errors:
 Please note the following marginal Attributes:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   071   040   045    Old_age   Always   In_the_past 29 (1 6 32 27 0)

Por favor, isso é um erro grave? Possíveis problemas de causa no futuro?

    
por Mohammed OK 30.11.2015 / 00:52

1 resposta

10

Em algum momento no passado, seus discos registraram temperaturas do ar de 63, 62 e 60 graus, respectivamente. As unidades atualmente relatam temperaturas de 27, 27 e 29 graus. O atributo alarma a 55 graus. (Esses valores são calculados subtraindo os valores brutos nas colunas VALUE, WORST e THRESH de 100.)

A menos que você tenha outros monitores de temperatura no servidor ou algum outro conhecimento do ambiente do servidor, não é possível dizer quando isso ocorreu ou por quanto tempo.

Não há provavelmente nenhum dano permanente às unidades, se os eventos térmicos forem de curta duração. Mas é provável que as unidades provavelmente apresentem falhas no futuro, especialmente se ficarem muito quentes novamente.

Você pode configurar o smartd para monitorar os atributos SMART de suas unidades e enviar e-mail se houver eventos significativos . Ou você pode usar outro sistema de monitoramento como nagios, zabbix, etc. Se o seu servidor for um servidor de nível empresarial, como HP ProLiant ou Dell PowerEdge, também incluirá ferramentas de monitoramento que podem notificá-lo de problemas por e-mail ou SNMP trap.

    
por 30.11.2015 / 00:56