decifra acrônimos para opções de configuração de prateleira de disco Netapp

2

Eu quero saber qual é o significado de -C e QS para entender a diferença entre essas duas configurações de prateleira de disco:

DSK SHLF,24x450GB,15K,3Gb SAS,IOM3,-C,R5 
DSK SHLF,24x450GB,15K,3Gb SAS,IOM3,QS,R5

Eu não tive sorte procurando a chave para decifrar essas siglas e eu pesquisei através do próprio site do netapp e via google.

Um bônus para você, se você não apenas souber o que isso significa, mas pode apontar para uma referência autoritativa para esta e outras siglas do Netapp.

    
por aculich 15.12.2011 / 01:26

2 respostas

2

Perguntei a um de nossos revendedores e descobri a resposta:

C - Configured w/system
QS - Quoted separate (a la carte)

Observe também que é apenas C e não -C . A confusão sobre isso ocorreu devido ao número da peça original usado incorretamente no campo de descrição da citação, então:

DSK SHLF,24x450GB,15K,3Gb SAS,IOM3,-C,R5

deve ser:

DSK SHLF,24x450GB,15K,3Gb SAS,IOM3,C,R5
    
por 17.12.2011 / 19:27
6

A resposta de aculich resolve o mistério C e QS . Para uma referência mais geral, o que resta aqui é uma lista exaustiva de todas as siglas conhecidas da NetApp, que surgiram da minha tentativa de responder a essa pergunta.

Fontes autoritativas parecem ser internas ao NetApp ou, pelo menos, exigem acesso de suporte da NetApp. Há, no entanto, repostagens publicamente disponíveis dos documentos do Visio / PDF chamados documentos do NetApp Hardware Universe . Aqui estão dois exemples .

Há uma nota técnica da NetApp (# 020) que diz para usar o comando sysconfig -ca não documentado, que exibe números de peça detalhados. Isso pode ser de alguma utilidade.

Por um tempo, achei que -C e QS eram mutuamente exclusivos, mas encontrei alguns números de peça da NetApp (como X267A-QS-R5-C) que parecem incorporar -C e QS .

Como não consegui encontrar uma lista completa, aqui está um esboço de um que os outros podem contribuir. Estou incluindo todos os incluídos na documentação que eu pesquisei, mesmo que eles não sejam específicos da NetApp.

Primeiro, os que são provavelmente específicos da NetApp ou têm significados específicos da NetApp:

  • C - Configurado com o sistema
  • Cu - Conector de cobre
  • DC - partes usando energia DC (uma ausência de "DC" = energia AC)
  • EOA - Fim da disponibilidade
  • EOS - Fim do suporte
  • ESH - Hub comutado eletronicamente (há ESH2, ESH3, ESH4)
  • HA - alta disponibilidade
  • IOM3 - Módulo de E / S, 3 Gbit / s
  • IOM6 - Módulo de E / S, 6 Gbit / s
  • MC - MetroCluster
  • NVRAM - Adaptadores de RAM não voláteis (existem NVRAM1 a NVRAM8)
  • Op - Optical (conector)
  • PB -?
  • PBR -?
  • QS - Quoted separado (a la carte)
  • R5 - parece ser um sufixo universal para muitos tipos de partes.
  • R6 - Idem. (Talvez R5 vs R6 são gerações?)
  • SFE - S Family Edition (sub-variantes da versão do Data ONTAP)
  • SK - Kit de peças sobressalentes

E aqui estão os termos mais gerais:

  • BTU - Unidade Térmica Britânica
  • FAS - Armazenamento anexado a tecido
  • FC - Canal de fibra
  • FC (Op) - conector da virola
  • GbE - Gigabit Ethernet
  • HSSDC - Dados seriais de alta velocidade
  • IB - InfiniBand
  • IB4X - InfiniBand 4X
  • LC - conector Lucent
  • LRC - Circuito de Resiliência de Loop
  • LUN - Número da unidade lógica
  • MTP - retirada de transferência mecânica
  • MT-RJ - Jack Registrado de Transferência Mecânica
  • NIC - Placa de interface de rede
  • PDU - Unidade de distribuição de energia
  • PSU - Unidade de fonte de alimentação
  • QSFP - Pluggable de fator de forma quad pequeno (módulo de conexão óptica)
  • SAS - SCSI anexado à série
  • SATA - ATA serial
  • SC - Conector do Assinante
  • ST - conector de ponta reta
  • RPM - revoluções por minuto
  • SFP - Pluggable de fator de forma pequeno (módulo de conexão óptica)
  • VAC - corrente alternada em volts
  • VDHCI - Interconexão de Cabo de Alta Densidade
  • VTL - Biblioteca de fitas virtuais

Para referência, aqui estão exemplos de números de peças reais que usam os tokens de mistério:

  • DS2246-1007-12S-PB-R5-C
  • DS2246-1007-12S-PBR-R5-C
  • DS2246-1007-12S-QS-R5
  • DS2246-1007-12S-R5-C
por 07.08.2013 / 16:18