Usando a unidade de reposição em um HP Proliant DL380 G4

2

Eu tenho um HP Proliant DL380 G4 com um controlador Smart Array 6i e 6 discos rígidos. 5 das unidades são configuradas como uma matriz RAID 5 e 1 é designado como hot spare.

O servidor acaba de me dar um S.M.A.R.T. erro para uma das unidades. A unidade ainda não falhou, está apenas me dizendo que planeja falhar em algum momento no futuro próximo.

Eu poderia apenas remover a unidade com falha e deixar a matriz se reconstruir usando o sobressalente, mas isso deixaria a matriz vulnerável a falhas futuras durante o processo de recriação.

O que eu prefiro fazer é colocar a unidade sobressalente on-line antes da unidade com falha falhar ou ser removida e, em seguida, remover a unidade com falha quando a matriz estiver totalmente reconstruída.

Fazer isso dessa maneira significaria que há 5 unidades operacionais na matriz o tempo todo e será menos vulnerável a outra falha no disco.

Isso é possível? E se sim, como alguém faria isso?

    
por samuelkf 28.11.2011 / 13:38

2 respostas

6

Você não pode fazer isso, talvez considere a possibilidade de converter esse array para o RAID 6 em algum momento.

    
por 28.11.2011 / 13:52
2

Você não tem como forçar a unidade off-line além de removê-la. Eu não faria isso sozinha. Eu pegaria uma nova (provavelmente recondicionada) unidade e apenas trocaria a unidade com falha por ela.

Por que esperar pela reconstrução no sobressalente (que foi girado e executado no mesmo ambiente) quando você pode substituir o disco danificado imediatamente?

    
por 28.11.2011 / 13:53