“Status de Inicialização da Paridade: Em Andamento” por muito tempo

2

Duas semanas atrás eu instalei 6 novos discos rígidos (HP 500GB 6G 7,2K SFF 2,5-polegadas 2 portas SAS DualPort Midline, 507610-B21) em um "HP DL 380 G5" com um "Smart Array P400" (RAM Firmware Revision 2.08, ROM Firmware Revision 2.08).

Eu criei um novo disco lógico com 5 discos físicos no RAID 5 e uma unidade sobressalente (matriz B):

[...] = > ctrl all show config

Smart Array P400 no slot 1 (sn: P61620D9SUKHBP)

matriz A (SAS, espaço não utilizado: 0 MB)

  logicaldrive 1 (136.7 GB, RAID 1, OK)

  physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)

matriz B (SAS, espaço não utilizado: 0 MB)

  logicaldrive 2 (1.8 TB, RAID 5, OK)

  physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 500 GB, OK, spare)

[...]

After that I could create the filesystem on It, mount It and use It without any issue.

My problem is that One week later the controller still was initializing parity.

[...]    Matriz: B       Tipo de interface: SAS       Espaço não utilizado: 0 MB       Status: OK

  Logical Drive: 2
     Size: 1.8 TB
     Fault Tolerance: RAID 5
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Stripe Size: 64 KB
     Status: OK
     Array Accelerator: Enabled
     Parity Initialization Status: In Progress
     Unique Identifier: 600508B10010443953554B484250000C
     Disk Name: /dev/cciss/c0d1
     Mount Points: /buzonesdir 1.8 TB
     OS Status: LOCKED
     Logical Drive Label: A0C36F2EP61620D9SUKHBPA42A

[...]

At that moment, trying to speed up the parity initialization, I increased the rebuild and expand priority from "medium" to "high".

But, one week later (working with high priority) the "Parity Initialization Status" is still "In Progress".

Do you know if this is normal and I should let It continue working?
Do you know any way to check if really "Parity initialization" is being done and how long It will last?

Thank you very much.
    
por Javier Sanchez 16.07.2012 / 11:38

3 respostas

5

A configuração de prioridade de reconstrução / expansão não afeta a inicialização de paridade.

Esteja ciente de que a inicialização de paridade ocorre apenas quando o controlador não está ocupado. Se você estiver usando ativamente o controlador, ele não fará muito progresso para concluir a inicialização. Para tornar a inicialização concluída o mais rápido possível, permita que o sistema permaneça inativo até que a inicialização seja concluída.

Você também pode ter algum sucesso alterando a "Prioridade de análise de varredura de superfície" para "Alta". Se essa configuração for definida como "Atraso", o controlador terá que ficar ocioso pelo número especificado de segundos antes de retomar uma varredura de superfície ou uma operação de inicialização de paridade. Configurar isto para "Alto" deve forçar o controlador a fazer algum tipo de progresso, mesmo se estiver ocupado. No entanto, após a conclusão da inicialização, você provavelmente desejará redefinir isso de volta para qualquer valor com o qual começou.

    
por 02.08.2012 / 01:31
2

Firmware primeiro!

O controlador que você tem é mais antigo, mas tem havido uma infinidade de alterações no firmware do controlador desde a versão em que você está rodando. Você está na revisão ROM 2.08. O firmware atual para o O Smart Array P400 / P400i é a versão 7.22 . Veja também HP advisory indicando o mesmo.

Procure no alterar log para o controlador, há muitos problemas / bugs abordados nas atualizações.

Você pode instalar o firmware separadamente ou simplesmente executar um DVD de Firmware HP para colocar todo o sistema, incluindo discos, atualizados. p>

Outras notas ...

Veja também: Inicialização de paridade lenta da matriz RAID-5 no controlador HP Smart Array P411

    
por 02.08.2012 / 01:51
0

Uma atualização de firmware de disco está disponível. Pode resolver o problema "Este firmware previne uma condição rara que pode ocorrer durante uma sequência de comandos WRITE SAME que pode resultar na gravação incorreta de dados no disco rígido. O comando WRITE SAME pode ser usado durante a inicialização da paridade RAID ARRAY."

    
por 03.02.2013 / 13:50