Alguém já experimentou a falha do ventilador da CPU em um servidor? Alguém sabe quanto tempo aproximadamente até que um servidor se desligue depois que isso acontece se a CPU estiver moderadamente ativa?

Eu sei que isso é algo que envolve muitas variáveis, mas estou curioso sobre uma figura de um estádio de bola a partir da experiência de qualquer um supondo que todos os outros resfriadores estejam funcionando normalmente e um data center bem refrigerado.

    
por Kyle Brandt 27.06.2010 / 04:01

4 respostas

5

A TI depende da CPU. o uso de energia é algo que foi otimizado muito no último ano ou dois, CPUs mais antigas vão sugar mais energia quando ociosas.

Servidores apropriados NÃO possuem ventiladores de CPU exatamente por esse motivo. Praticamente todos os meus servidores (em racks) possuem:

  • Um cooler passivo do processador sentado na corrente de ar ...
  • ... criado por vários orifícios de ventilação (principalmente 3).

Isso fornece redundância e os orifícios são parte do case e hot swappable sem desligar o servidor. Eles também têm redundância - há vários porque eles têm que cobrir uma área ampla para começar, e o caso do rack do servidor não é alto;)

    
por 27.06.2010 / 11:18
1

Classe P3, tivemos uma máquina que funcionava sem ventilador por quase 1,2 anos. Não foi uma máquina de missão crítica e depois de algumas semanas tornou-se mais uma curiosidade. P4 Celeron / 3.0 SMT, semanas sob carga leve.

Todas as nossas máquinas recentes têm ventiladores duplos de gaiola de esquilo capazes de lidar com uma única falha de ventilador.

Todos eles estavam em um data center com resfriamento adequado, linhas quentes / frias. A maioria dos novos kernels linux irá estrangular a máquina se ela entrar em um alerta térmico, olhe para a saída do dmesg para ver se ela foi afogada.

    
por 27.06.2010 / 05:15
1

Arranje um servidor "de reserva" na sua sala de servidores com ar condicionado, execute-o para carregar, obtenha algum tipo de monitoramento ( lmsensors ou um termômetro infravermelho) e puxe o ventilador da CPU ...:)

    
por 28.06.2010 / 05:45
0

Eu tive um fã da CPU em um servidor que foi quebrado por vários anos sem nenhum dano.

Mas isso foi uma p166 10 anos atrás. Esta informação pode estar um pouco desatualizada. : -)

O servidor ainda está em execução. Não sei se o ventilador da CPU de substituição está funcionando mais.

    