Problema de placa RAID HP P410 - unidades não atribuídas não detectadas pelo SO

2

Acabei de comprar muitos servidores HP DL180 G6,

está usando a placa RAID HP P410,

eu pluguei 12 unidades SAS de 2 TB + 2 x 73 GB SAS (para OS-RAID1)

todas as unidades exibidas no RAID Criando página de matriz,

então eu acabei de criar o RAID1 Array para 2x73Gb para instalar o SO (Centos 6)

SO instalado bem,

mas não consigo detectar o restante das unidades não atribuídas (isso não está nas matrizes RAID)

então meu Q. é:

Existe alguma maneira de tornar unidades não atribuídas aparecendo no sistema operacional (sem criar um RAID para eles)?

Eu não quero criar matrizes RAID para eles, só quero que eles apareçam como todos os servidores Dell que eu tenho,

se eu mudar o modo de cartão RAID para HBA, isso ajuda?

algum conselho?

Obrigado

    
por A.G 13.09.2013 / 13:18

2 respostas

2

O Smart Array P410 (e todos os controladores Smart Array) são apenas dispositivos RAID. Não há HBA ou modo de passagem.

O que você está tentando fazer? Você está instalando algo como ZFS ou Espaços de Armazenamento do Windows em que deseja passar discos completos para o sistema operacional a ser gerenciado?

Se sim, criar um monte de unidades lógicas de disco único RAID 0 é a escolha errada !

Se você fizer isso, perderá a capacidade de troca a quente durante uma falha na unidade. Se um disco falhar, essa unidade lógica RAID 0 falhará e não será redigitalizada pelo seu sistema operacional sem uma reinicialização ou reconfiguração do Smart Array. Um HBA dedicado é uma escolha melhor, dependendo do que você está fazendo ...

Consulte: Recomendações do controlador ZFS SAS / SATA

Desabilitando o recurso RAID no HP Smart Array P400

Solaris: detecta a inserção do disco SATA do hotswap

Substituto do MegaRAID JBOD

    
por 13.09.2013 / 14:02
4

is there any way to make unassigned drives showing up in OS (without creating raid array for them) ?

Não, eles precisam ser apresentados ao BIOS como drives virtuais de algum tipo ou outro. Basta criar arrays R0 de disco único com um disco lógico cada.

    
por 13.09.2013 / 13:23