Como identificar qual o disco rígido a ser substituído no RAID

2

Nosso RAID5 (usando Adaptec 3085) parou de funcionar porque um dos discos rígidos está quebrado. Como posso identificar qual deles é?

    
por Radek 01.03.2012 / 22:39

2 respostas

4

Você deve conseguir instalar o software Adaptec Storage Manager para fazer o LED na unidade piscar, mas ...

Como Gregory disse, o sistema não deveria ter falhado se um disco tivesse ido mal ... esse é o objetivo de um RAID 5. Meu palpite é que você tem um problema com o controlador, o dispositivo de armazenamento conectado, o cabeamento ou teve muito azar e teve dois drives falharem. Se o sistema operacional host estiver em execução, tente o ASM e reconstrua.

ASM Download para o seu cartão: link

Faça o download do manual do usuário: link

    
por 01.03.2012 / 23:35
2

Se você não puder identificar unidades com LEDs, tente obter o número de série da unidade quebrada ou, em caso de falha, os números de série das unidades sãs. Eles também são impressos no próprio drive.

A) Se você puder e quiser inicializar:

A1) Terminal Linux (supondo que 1 é o seu número de controle):
verifique as unidades com: # arcconf GETLOGS 1 DEVICE tabular|less
encontrar discos mortos com: # arcconf GETLOGS 1 DEAD tabular|less

A2) O Adaptec Storage Manager é ótimo para muitos sistemas operacionais e tem suporte de rede.

B) Você não pode inicializar o sistema operacional

B1) O BIOS do controlador também deve suportar detalhes para as unidades, mas é limitado

B2) procure por um CD de resgate ou imagem USB com A1 ou A2

Encontre o "arcconf" real ou o "Adaptec Storage Manager" aqui: link

Bons links para esse problema também para raid de software e outros controladores: link

    
por 29.07.2014 / 19:47