A configuração do RAID 1 não é mostrada após a instalação

2

Eu usei o utilitário HP Smart Array Configuration para configurar um array RAID 1 (controlador P400 de hardware) usando quatro discos. Eu criei 2 unidades lógicas com disco rígido físico 2 unidades de espelhamento 1 (unidades o / s) e unidade física 4 espelhamento 3. Após a atualização para o Windows Server 2008 R2, minha matriz RAID não está visível no gerenciamento de disco (deve ser?).

O que é visível é a unidade c (disco 0 - que são unidades 1 e 2) listado como básico, mas com a capacidade de apenas um disco. A outra unidade (Disco 1) também é mostrada como básica com a capacidade de uma única unidade, mas não alocada (não possui letra de unidade).

Ambas as unidades, no entanto, mostram on-line levando-me a acreditar que a configuração RAID está funcionando de alguma forma. Além disso, quando verifico o status com o disco de configuração, ele mostra que ele está configurado corretamente. Alguém tem alguma ideia? Como posso acessar a unidade não alocada para uso?

Obrigado.

    
por rookie 05.12.2012 / 18:29

1 resposta

6

Como você criou 2 discos lógicos, é isso que você recebe no Gerenciamento de Disco. O P400 apresenta discos lógicos para o Windows, não para discos físicos.

A saúde que você vê no Gerenciamento de Disco é a integridade dos volumes lógicos. Isso não refletirá, por exemplo, uma falha de uma das unidades físicas. Você precisará monitorar isso usando o software HP Array Configuration Utility.

Para usar a unidade não alocada, você precisa criar um volume nessa unidade. Clique com o botão direito do mouse em "Não alocado" e escolha novo volume.

    
por 05.12.2012 / 18:37