Temperatura na sala do servidor

2

Eu estava pensando se alguém teria uma ideia se os valores a seguir para uma sala de servidores forem aceitáveis ou o que precisa ser alterado.

Na sala a temperatura é 17c com UR de 38% e ponto de orvalho de 2,2c

Por que meu ponto de orvalho estaria em 2,2c quando minha temperatura e umidade estão em torno dos valores corretos?

Ou eles estão totalmente desligados, fazendo com que o meu ponto de orvalho também seja muito baixo?

    
por Dani Cela 03.11.2012 / 16:00

1 resposta

5

O ponto de orvalho é uma medida de quão frio o ar teria que ficar agora antes que a água começasse a se condensar espontaneamente - ou o quão frio uma peça de equipamento levada para dentro da sala teria que ser para condensar água sua superfície.

Naturalmente, ter água nas coisas é uma má idéia em uma sala de servidores, então você não quer que o ponto de orvalho chegue muito perto do ambiente (ou seja, o RH quer ficar razoavelmente baixo), e você não precisa quer trazer equipamento frio para uma sala de servidores com um ponto de orvalho bastante alto.

O artigo da Wikipedia sobre o ponto de orvalho sugere que para 17C e 40% RH, o ponto de orvalho é de cerca de 3C, então Eu acho que o seu medidor provavelmente está dizendo a verdade. E, acima, acho que esse é um ponto de orvalho perfeitamente bem, então não se preocupe.

    
por 03.11.2012 / 17:08