Servidor HP ProLiant - vários controladores RAID?

2

Acabamos de receber um novo servidor HP DL370 G6 com drives SAS de 14 x 146 GB e 2 X 300 GB.

Dentro temos 3 controladores RAID (um HP DL370, um HP P410 e um HP P812).

Tem 2 compartimentos de disco e cada um deles está cheio. Existem 4 cabos que saem deles e vão para os controladores. E eu os conectei aos controladores de matriz P410 e P812.

O servidor será usado como o servidor central do nosso ERP.

Eu quero fazer os arrays de ataque assim:

  • 1 X ataque 1 de 2 pequenos hdds (sistema operacional)
  • 1 x ataque 1 de 2 pequenos hdds (tempdb)
  • 1 x ataque 10 de 4 pequenos hdds (arquivos de banco de dados)
  • 1 x ataque 10 a partir de 4 pequenos hdds (registros do banco de dados - em outro controlador em relação ao anterior)
  • 1 x ataque 1 de 2 grandes hdds (backups, etc).

Eu quero ter 2 hotspares (um para cada controlador, exceto o ataque big drives).

A minha pergunta é: posso atribuir algumas unidades como hot spare de um controlador para ser um hot spare, mesmo para o outro controlador? Ou como um hot spare global para todos os controladores?

    
por George 17.03.2011 / 21:10

2 respostas

4

Eu sou um geek da HP, você não quer fazer nada assim, aqui está como;

  1. Jogue fora o P410, conecte todos os discos ao P812.
  2. Crie dois arrays, um array RAID 10 dos discos 14 x 146GB e um segundo RAID 1 dos discos 2 x 300GB. Atribua um dos discos de 146 GB como um hot-spare ao primeiro array.
  3. Crie discos lógicos de cada matriz; LUN 1 em qualquer tamanho para discos de inicialização, LUN 2 em qualquer tamanho para tempdb - continue assim, basicamente deixe a matriz gerenciar a si mesma e não se preocupe com tamanhos de discos lógicos que correspondam a tamanhos de discos físicos, não é importante, embora obviamente o backup os discos virão de um único array de ~ 300GB, então há um limite de como você vai dividir isso.

Isso está claro? basicamente todos os discos de 146GB estão em um grande R10, os backups são de um array R1 e usam o P812 para apenas dividir logicamente os drives - é fácil e porque você paga tanto pelo P812, deixe que ele faça o seu trabalho para você :)

    
por 17.03.2011 / 21:21
1

Você não pode atribuir "hotspares globais" entre os controladores.

Abrangendo a carga de trabalho entre dois controladores não é uma má idéia. Eu iria com o P410 e P812 só embora. No entanto, eu tentaria obter o máximo de unidades possíveis em cada matriz, e é por isso que eu esqueceria os hotspares. Usando o RAID-1 e o RAID-10, você não precisa do hotspare. Temos mais de 500 servidores HP de vários modelos (5.000+ drives). Temos arrays RAID-10 que abrangem mais de 24 unidades e não um único ponto de acesso configurado em QUALQUER um dos nossos servidores. Faz isso há quase 10 anos. Nunca perdi um array devido a "missing hotspare".

Apenas meus 2 centavos:)

    