Não se preocupe. Para disco espelhado ou RAID 1, a mensagem de verificação de consistência NÃO é uma mensagem de erro. É algo que ocorre milhares de vezes por segundo no subsistema de memória do sistema e na memória cache, onde é chamado de coerência de cache e nunca é relatado. A verificação de consistência RAID1 é equivalente à coerência do cache de memória.
A função de verificação de consistência é um processo de sincronização. A função da verificação de consistência é garantir que os dados no disco principal e na réplica correspondam. O método usado para fazer isso é gerar paridade para uma faixa de dados no primário e na réplica e, então, comparar a paridade. Essa técnica é eficaz e muito mais rápida do que tentar comparar cada byte de dados. Portanto, uma mensagem "Verificação de Consistência encontrou paridade inconsistente em VD 00/0 na faixa 33617" está "tecnicamente" correta, mas para RAID1 NÃO é motivo de preocupação porque NÃO tem o mesmo significado que um erro de paridade de dados em RAID5 ou RAID6 . Desde que você atingiu o limite programado, o registro CC foi interrompido.
Uma verificação de consistência RAID1 é uma incompatibilidade de sincronização. Se uma verificação de consistência for detectada, é simplesmente afirmar que a réplica tem dados obsoletos no momento. Dados inconsistentes, por si só, não são de forma alguma uma falha no disco rígido. Isso simplesmente indica que os novos dados no disco primário ainda não foram colocados no disco secundário. Na ausência de falhas de leitura de patrulha, os discos são bons e os dados são seguros. NÃO há problema de desempenho.