Recuperação provisória HP Smart Array 5i

2

Aparentemente sem causa, o servidor parou de funcionar de repente. Na reinicialização, diz que uma ou mais unidades lógicas falharam.

Aunidadenº1éaunidadeCcomosistemaoperacionaleaunidadenº2éaunidadededados.Issomostraqueaunidade2estáemRECUPERAÇÃOINTERNA.Issosignificaqueelevaiseconsertaroueuprecisosubstituirumaunidade?Alémdisso,paraaunidade1,mostra"OK" ao lado das unidades físicas. Isso significa que se eu excluir a unidade lógica e recriá-lo, eu poderia reinstalar o sistema operacional?

Há apenas 5 unidades físicas instaladas em 6 baias.

    
por YarGnawh 12.05.2017 / 17:35

2 respostas

2

Ao inicializar, você será solicitado com uma opção para continuar com as unidades lógicas desativadas ou para reativá-las. F1 e F2 são as opções.

Lembre-se de reativar a unidade lógica com falha.

    
por 12.05.2017 / 18:33
0

Eu acho que você já está ciente disso, mas a configuração que você está vendo, está muito quebrada para começar. Como um servidor com 5 discos físicos pode executar dois arrays RAID5? Você precisa de pelo menos 6 discos para isso. Você está faltando um disco para começar.

Does that mean it'll fix itself or I need to replace a drive?

Suponho que sua segunda unidade lógica esteja em execução em estado degradado desde alguns meses, pois alguém já tirou um disco quebrado sem substituí-lo. O estado "RECUPERAÇÃO INTERINA" significa que um disco está ausente / quebrado, mas devido à redundância fornecida pelo controlador RAID, os dados ainda podem ser acessados por enquanto, até que um segundo disco seja interrompido . Se os dados da segunda unidade lógica forem importantes para você, aconselho-o a inicializar o sistema com um CD ao vivo e copiar os dados para um local seguro o mais rápido possível. A longo prazo, você precisará adicionar o terceiro disco de volta ao servidor, para que a matriz seja capaz de reconstruir e retornar a um estado íntegro.

Does that mean if I delete the logical drive and recreate it, I could reinstall the OS?

Isso deve ser possível se considerarmos que as unidades estão bem, conforme mostrado na captura de tela. Você também pode tentar iniciar a partir do CD do HP SmartStart e executar o utilitário Array Diagnostic. O log ADU mostrará mais detalhes, em seguida, as capturas de tela que você postou. É possível que você consiga reativar a Unidade Lógica na ADU, por exemplo, se o motivo do estado com falha for um problema temporário na detecção das unidades.

    
por 12.05.2017 / 18:05