iDRAC 8 systemPowerState retornando 0 sobre SNMP

2

Estamos atualizando nossa frota antiga de servidores Dell para a nova 13ª geração da Gen Dell com empresas iDRAC 8.

Estamos pesquisando o status de energia do servidor via SNMP com o seguinte OID:

.1.3.6.1.4.1.674.10892.5.2.4.0 (systemPowerState)

Pretende-se devolver o valor de 4 (on) e, frequentemente, o faz. Mas também costuma retornar um estado de 0 , o que faz com que alertas falsos sejam acionados.

Alguém viu isso no iDRAC 8? Vou abrir um caso com a Dell para ver se há um problema conhecido (não seria a primeira vez que encontramos um bug no firmware da Dell), mas queria ver se alguém viu esse problema pela primeira vez. e se você tivesse uma solução alternativa.

Após algumas semanas olhando para isso, ainda não tenho uma solução, mas agora também estamos recebendo os dados "desconhecidos" ocasionais dos sensores de voltagem, dizendo que o barramento de 1.5v está off-line. Não está acontecendo apenas para um único servidor também. Agora temos vários R630s retornando esses dados pelo SNMP e aumentando o que supomos serem alertas falsos.

Eu fiz algum suporte técnico com a Dell, mas não tenho uma resolução.

    
por Mark Henderson 24.07.2015 / 03:31

1 resposta

2

Eu tenho o mesmo problema "Power Status" com 4x R730. A atualização do firmware para a versão mais recente disponível (2.15.10.10_A00) não resolveu o problema.

Os valores de SNMP retornados para o DellPowerState devem ser um dos seguintes:

1 ⇒ Outros 2 ⇒ Desconhecido 3 ⇒ Off 4 ⇒ Ligado

0 não está documentado. O trabalho em volta que usamos é considerar "0" como "4", então não recebemos um alerta quando o idrac aleatoriamente retorna "0".

Acho que teremos que esperar por uma versão futura do firmware idrac da Dell para consertá-lo.

    
por 21.08.2015 / 10:55