HP DL180 G6 - São obtidas velocidades de 6G / s?

2

Eu tenho um servidor DL180 G6 com unidades SAS 12x 2Tb 6G / s. Eu estava recebendo apenas 3G / s relatado. Depois fui comprar um controlador P410 com cache de 512 Meg e bateria.

Eu carreguei as unidades com o Server 2008 R2 e depois com o 2012 R2. As unidades SAS ainda estão aparecendo apenas como unidades 3G / s.

Eu tenho esses drives EXACT SAME SAS usando um controlador interno P410i (quase o mesmo controlador) em máquinas DL385 G7 e todos eles estão reportando 6G / s.

Estou sentindo falta de algo aqui? Posso obter 6G / s nas máquinas DL180 G6?

Muito obrigado pelo seu tempo e consideração da minha pergunta.

Seu amigo na Virgínia, Paul L.

ps. Desculpe por postar uma pergunta como resposta em outro tópico.

    
por Paul L. 16.05.2015 / 07:19

2 respostas

2

Eu não tenho nenhum servidor de 12 baias para testar no momento, mas entendo que há um backplane de expansão entre seus discos e seu controlador.

Do utilitário HP SSA:

   Enclosure SEP (Vendor ID HP, Model DL18xG6BP) 248
      Device Number: 248
      Firmware Version: 2.20
      WWID: 50001C1071540013
      Port: 2I
      Box: 1
      Vendor ID: HP
      Model: DL18xG6BP

   SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model  SRC 8x6G) 249
      Device Number: 249
      Firmware Version: RevC
      WWID: 500143800532B39F
      Vendor ID: PMCSIERA
      Model:  SRC 8x6G

Verifique se o seu firmware está atualizado. O único servidor DL180 G6 de 12 compartimentos que eu tenho atualmente contém 12 discos 3G SAS de 300GB. Meus servidores 8-bay DL180 G6 estão todos conectados a 6Gbps.

No entanto, o 6G não fará diferença para os discos que você descreve, então a velocidade do link realmente não importa. Os discos nearline não são capazes de transferências reais de 6Gbps.

    
por 16.05.2015 / 07:35
0

Do changelog de firmware do SA: "O firmware do expansor integrado do controlador HP Smart Array P812 foi atualizado para a versão 3.12 para impor velocidades de conexão SATA de 3Gbps, que é a taxa de dados SATA máxima suportada nos controladores HP Smart Array P212, P410, P410i, P411, P711m, P712m e P812." / p>     

por 17.07.2018 / 08:37