Como faço para substituir os discos rígidos em um Dell PowerEdge 1950?

2

Meu Dell PowerEdge 1950 possui 2x SAS de 146Gb e 146Gb conectado a uma placa controladora PERC 5 / I Raid em uma configuração RAID1.

Eu quero substituí-los por unidades 2x 2TB SATA, que a documentação da Dell diz que o servidor pode aceitar.

Minhas perguntas são: Posso simplesmente comprar essas unidades e instalá-las sem qualquer hardware ou software adicional?

Eu me deparei com as unidades SATA-150, SATA-300 e SATA-600, que são apropriadas?

Provavelmente usarei o EASEUS Backup Server ( link ) para fazer isso, qualquer pensamentos sobre isso?

Obrigado!

    
por ShaneH 22.03.2011 / 17:08

3 respostas

2

Espero que você possa reutilizar as bandejas de unidades, mas as remova e verifique se elas têm dois conjuntos de 4 furos, um para SATA e outro para SAS.

Se você tiver as bandejas que possuem apenas furos para o SAS, será necessário adquirir as placas do intermediário ou as diferentes bandejas. (Por exemplo, para usar a bandeja CC852 com SATA você precisará do interposer PN939, ou se você tiver a bandeja F9541 (acredito também NF467 / H9122 / G9146 / D981C), então não serão necessários interposers).

O backplane SAS e o controlador SAS funcionarão bem com as unidades SATA comuns. Não há necessidade de cartões interpositores para sinalização - isso ajuda se você tiver SAS e SATA no mesmo painel traseiro que os sinais SAS de tensão mais alta podem não se dar bem com SATA de menor tensão).

Você escolheu unidades de 2 TB, que é o limite do PERC 5/6. O único problema que resta é comprar unidades da Dell ou não. Os drives da Dell custam muito mais do que os drives não Dell. A única diferença real é que uma unidade Dell possui firmware otimizado da Dell e (verifique com o gerente da conta) que a Dell deve oferecer suporte a problemas de RAID com unidades fornecidas pela Dell enquanto eles apontam o dedo para as unidades de terceiros ou se recusam a ajudar. p>

Eu consegui fazer o flash de um lote de unidades SAS não pertencentes à Dell para o firmware da Dell recentemente, mas isso pode variar de modelo para modelo (e possivelmente até depende do firmware fornecido pela unidade). Eu só fiz isso para minha tranquilidade em relação à estabilidade, em vez de tentar enganar a Dell em relação ao suporte.

    
por 10.04.2012 / 15:54
0

Você deve estar certo de instalar qualquer unidade que corresponda à configuração. Você só precisa transferir os trenós das unidades antigas para as novas, pois elas são proprietárias.

Verifique também se, se o seu backplane é SAS, você obtém drives SAS ou SATA se for SATA, etc.

    
por 22.03.2011 / 17:12
0
  1. Seria melhor, em termos de suporte, se você adquiriu essas unidades da Dell, com o caddies. Pode ser um pouco caro Apesar. Mas você saberá que está recebendo discos com garantia de funcionar em seu sistema
  2. Para os controladores PERC5i mais antigos, você pode precisar de um conversor. Eles chamá-lo de "cartão de interposição" na Dell. Sem isso, as unidades podem não ficar reconhecido.
  3. Não há necessidade de cabos adicionais de Claro.
por 22.03.2011 / 17:38