Espero que você possa reutilizar as bandejas de unidades, mas as remova e verifique se elas têm dois conjuntos de 4 furos, um para SATA e outro para SAS.
Se você tiver as bandejas que possuem apenas furos para o SAS, será necessário adquirir as placas do intermediário ou as diferentes bandejas. (Por exemplo, para usar a bandeja CC852 com SATA você precisará do interposer PN939, ou se você tiver a bandeja F9541 (acredito também NF467 / H9122 / G9146 / D981C), então não serão necessários interposers).
O backplane SAS e o controlador SAS funcionarão bem com as unidades SATA comuns. Não há necessidade de cartões interpositores para sinalização - isso ajuda se você tiver SAS e SATA no mesmo painel traseiro que os sinais SAS de tensão mais alta podem não se dar bem com SATA de menor tensão).
Você escolheu unidades de 2 TB, que é o limite do PERC 5/6. O único problema que resta é comprar unidades da Dell ou não. Os drives da Dell custam muito mais do que os drives não Dell. A única diferença real é que uma unidade Dell possui firmware otimizado da Dell e (verifique com o gerente da conta) que a Dell deve oferecer suporte a problemas de RAID com unidades fornecidas pela Dell enquanto eles apontam o dedo para as unidades de terceiros ou se recusam a ajudar. p>
Eu consegui fazer o flash de um lote de unidades SAS não pertencentes à Dell para o firmware da Dell recentemente, mas isso pode variar de modelo para modelo (e possivelmente até depende do firmware fornecido pela unidade). Eu só fiz isso para minha tranquilidade em relação à estabilidade, em vez de tentar enganar a Dell em relação ao suporte.