Porta de fecho automático nos comutadores Procurve

2

Eu tenho um Procurve 2626 em uma rede pequena (~ 200 usuários); cerca de 100 deles são uma porta, que de vez em quando se define como "off" na configuração em execução.

Não há indicação de por que isso acontece nos registros.

A partir da busca na rede e nos fóruns de suporte da HP, parece que outros também têm esse problema, mas nenhuma solução parece ter sido encontrada.

Como é extremamente difícil reconectar a rede, não é possível usar vários links para os usuários. (As partes mais antigas dos edifícios são do ~ 1625, então apenas pensar em religar é virtualmente impossível ...)

    
por Morten Siebuhr 30.05.2009 / 11:08

3 respostas

2
  1. Quantos switches você anexou neste segmento de rede, apenas este? Em caso afirmativo, leia sobre o protocolo de árvore de abrangência.

  2. Em seguida, acho que você pode ter esgotado algumas suposições feitas pelos desenvolvedores do Procurve - 100 endereços MAC serão todos mapeados para a porta do switch 1 - o que é bom, a menos que os fornecedores tivessem alguma outra limite.

    • Uma coisa que normalmente ocorre com switches low-end / mid-range quando a MAC-Address-Table está esgotada (inundada) é que ela simplesmente se transforma em um hub, mas tudo pode acontecer realmente .
    • A folha de especificações do HP Procurve 2626 informa que o tamanho da tabela de endereços MAC é 8K - você pode ver quantas entradas você tem antes da hora da acidente?
    • De alguma forma, duvido que você tenha atingido o máximo global, mas talvez algum tipo de limite local (por porta)? Isso é apenas um tipo de "eu não tenho idéia do que estou falando":)
  3. Você pode tentar outro switch em vez daquele e ver se faz exatamente a mesma coisa para que você possa descartar qualquer problema especificamente com essa porta?

  4. Você pode ativar a depuração? (Esse switch suporta o syslog de acordo com os documentos)

  5. Ter na folha de dados agora.

  6. E aqui está o guia de solução de problemas .

    • Veja a seção STP bloqueia um link em uma VLAN mesmo que não haja redundância Links nessa VLAN . pode ser relevante.
por 30.05.2009 / 13:48
0

Não estou familiarizado com o ProCurves, mas com tantos usuários em uma porta, é possível que a porta de switch esteja desativada devido a muitos descartes? Qual velocidade é a porta que os usuários estão pendurados?

    
por 30.05.2009 / 11:25
0

Você está executando o STP nessa porta? Se não, você pode ter um loop de comutação que está causando a queda da porta.

    
por 30.05.2009 / 12:55