Falha ao montar o SCSI do HP Modular Smart Array (MSA20)

2

Adquiri um HP dl360 g4p com um MSA20 Modular Smart Array.

Atualmente, tenho o Arch Linux instalado, pois tive alguns problemas com os gráficos. Mas não é por isso que estou fazendo uma pergunta.

Existe um problema com a montagem do array. Atualmente, tenho duas unidades lógicas que consistem em discos rígidos de 500 GB no RAID 6.

No Linux, as duas unidades lógicas são exibidas como dois dispositivos separados (/ dev / cciss / c0d0 e / dev / cciss / c0d1) com tamanhos de 1800 algo GB). Não há problemas com o particionamento dos dois dispositivos em / dev / cciss / c0d0p1 e / dev / cciss / c0d1p1.

Mas onde tudo dá errado é ao montar as partições. Mensagens de erro seguem como:

random_server_name% sudo mount /dev/cciss/c0d1p1 /mnt/disk1
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/cciss/c0d1p1,
missing codepage or helper program, or other error

   In some cases useful info is found in syslog - try
   dmesg | tail or so.

E a saída de dmesg | tail é:

random_server_name% dmesg | tail
[ 5522.310178] cciss 0000:0b:04.0: cmd ffff880037985000 has CHECK CONDITION sense key = 0x5
[ 5522.330529] cciss 0000:0b:04.0: cmd ffff880037985780 has CHECK CONDITION sense key = 0x5
[ 5522.350805] cciss 0000:0b:04.0: cmd ffff880037985500 has CHECK CONDITION sense key = 0x5
[ 5522.371078] cciss 0000:0b:04.0: cmd ffff880037985a00 has CHECK CONDITION sense key = 0x5
[ 5522.391385] cciss 0000:0b:04.0: cmd ffff880037985c80 has CHECK CONDITION sense key = 0x5
[ 5522.411697] cciss 0000:0b:04.0: cmd ffff880037985280 has CHECK CONDITION sense key = 0x5
[ 5522.432025] cciss 0000:0b:04.0: cmd ffff880037985000 has CHECK CONDITION sense key = 0x5
[ 5522.489858] VFS: Dirty inode writeback failed for block device cciss/c0d1p1 (err=-5).
[ 5524.703565] JBD2: no valid journal superblock found
[ 5524.703574] EXT4-fs (cciss!c0d1p1): error loading journal

Eu tentei consertar o sistema de arquivos usando fsck , mas não funcionou. Além disso, não há problemas de conectividade, pois era possível se comunicar usando hpacucli , o que permite exibir informações sobre o storage array e permite configurá-lo.

Felicidades

    
por kitzin 03.06.2016 / 01:38

1 resposta

1

Espero que você tenha criado sistemas de arquivos depois de ter definido as partições. Estou assumindo ext4?

De qualquer forma, os erros cciss CHECK CONDITION no dmesg indicam uma falha na matriz.

Eu sei que isso é o Arch, então o suporte da HP é muito ruim, mas você pode ver se consegue instalar hpssacli ou hpacucli ?

Eu gostaria de ver a saída de:

hpacucli ctrl all show config e hpacucli ctrl all show config detail

    
por 03.06.2016 / 01:49