Convertendo para o Hardware Raid do Software Raid padrão, o conector do backplane 1 A0 não está conectado Problema.

2

Eu tenho um novo servidor Dell R330 que vem com três SSDs de 128GB, bem como uma invasão de software S130. Depois de configurar um Raid 1 com um único hot spare, percebi que o ESXI não é totalmente compatível com invasões de software. Eu tirei um PERC H200 de um R710 extra e instalei no R330, tentando configurar um ataque e utilizar o ESXI.

Após instalar o H200 Raid Controller no R330, o controlador foi encontrado durante a inicialização e configurou o Raid com a configuração desejada, sem problemas. Todas as unidades foram encontradas e a configuração foi impecável. Isso quer dizer que até depois de um reinício, um erro foi lançado.

iDrac Settings:

CBL0009: Backplane 1 connector A0 is not connected.

UEFI0116: One or more boot drivers have reported issues.

Check the Driver Health Menu in Boot Manager for details.

Press F1 to continue, F2 for system setup, F10 fro lifecycle controller, F11 for boot manager.

Após pressionar F1, o ESXI é carregado sem problemas e está tudo bem. O único problema é que, após cada reinicialização, devo pressionar F1 para que o sistema seja inicializado corretamente. Não é bom ...

O que eu tentei remediar o problema é desabilitar o Software Raid nas configurações da BIOS, bem como tentar desabilitar o iDRAC (o que não é possível).

Existem quatro conectores SAS. 1. Conector A na placa-mãe 2. Conector A no Controlador H200 RAID 3. Conector B no Controlador H200 Raid 4. Conector no Frontplane, onde os SSDs estão sentados em

A primeira configuração foi o conector do Frontplane SAS para o Conector A no H200 RAID Controller. O sistema funciona, mas o erro do iDRAC ainda é exibido.

A segunda configuração foi o conector SAS do Frontplane para o Conector A no controlador H200 RAID e o Conector A na placa-mãe para o Conector B no controlador H200 RAID (leia isto pode corrigir o problema no post de suporte da Dell). Sysem operado, mas o erro do iDRAC ainda é exibido.

Como posso me livrar desse erro? Existe uma opção de configuração que estou em falta que me permita desativar o Conector A na placa-mãe?

Imagem de configuração do RAID Controller para hardware do servidor R330

    
por Paul Makhnovskiy 24.04.2016 / 19:52

1 resposta

1

Falou com um funcionário da Dell e existem duas soluções para isso:

  1. A placa H200 mais antiga tem um protocolo diferente que pode não ser compatível com o servidor R330 mais recente e deve ser substituído por um PERC H330, PERC H730 ou PERC H830.

  2. Desativar a mensagem "Pressione F1 para continuar" nas configurações do BIOS - > Opções Diversas.

Vou tentar desativar "Press F1 to Continue" primeiro e se isso falhar, eu vou ter um controlador diferente.

    
por 25.04.2016 / 17:32