IBM ServeRAID faixas ruins e sincronizar

2

Depois que uma das unidades do nosso IBM RAID se foi, compramos uma nova e a substituímos.

A reconstrução correu bem, mas agora vemos "faixas ruins" informadas para o disco lógico. Além disso, alguns dados não podem ser lidos no disco, e o ServeRAID reporta blocos ruins.

O CHKDSK apenas fica com 22% da leitura, fechando e reexecutando saltos para os 22% novamente.

Pergunta - é possível resolver esta situação sincronizando a unidade lógica? Ou é melhor deixar o CHKDSK funcionando até que ele seja concluído?

Além disso, o que a sincronização realmente faz e pode curar más listras?

O modelo do servidor é x3400, o RAID é o ServeRAID 8k-l.

Obrigado!

    
por SyRenity 27.01.2011 / 22:33

1 resposta

1

Tem certeza de que o novo disco rígido não é "DOA"?

    
por 27.01.2011 / 23:13