@PeterZhabin comentário estava certo sobre o dinheiro.
Pelo menos um dos pares começou a falhar algumas semanas após a instalação, então concluo que esse trabalho não foi feito para o padrão e as consequências começaram a se tornar aparentes.
Uma empresa para a qual trabalho recentemente pagou "um profissional" para conectar um escritório com cabo Cat6, incluindo a terminação dos conectores RJ45 em um patch panel.
Quando olhei para o painel de ligações, vi que os fios não tinham sido terminados no painel de ligações de acordo com as instruções (caminho para muito cabo exposto, e não fora do lado do painel usando os suportes de cabo), ou o que eu percebo ser as melhores práticas. Minha principal preocupação é o comprimento do cabo exposto.
Aqui está uma foto do patch panel / fiação -
Estou ciente da existência dos códigos de cabeamento TIA / EIA 568a / b, mas não consegui encontrar nenhuma declaração sobre a fiação exposta. Também ouvi informações conflitantes sobre o requisito de limitar a fiação exposta. Então minhas perguntas -
Existe alguma coisa na foto que indique se o trabalho foi feito de acordo com os padrões profissionais ou não - particularmente, a fiação na imagem abaixo está de acordo com as melhores práticas e é compatível com TIA / EIA 568.
Se não, qual é a provável consequência de os cabos não terem sido prensados de acordo com as instruções?
@PeterZhabin comentário estava certo sobre o dinheiro.
Pelo menos um dos pares começou a falhar algumas semanas após a instalação, então concluo que esse trabalho não foi feito para o padrão e as consequências começaram a se tornar aparentes.
Tags networking ethernet cat6