Comprei recentemente dois servidores HP 380P Gen 8 com 365GB IODrive2s para VDI usando o Vmware View 5.2.

Depois de usar o instalador mais recente do HP vmware 5.1 update 1 ESX e, em seguida, instalar o Drivers Fusion-io para ESX Consegui formatar a unidade como VMFS5, criar um pool e colocar a réplica no Fusion-io.

Todos pareciam rodar tão rápido quanto nossos dois discos SAS de 15k em RAID0. Insatisfeitos com a experiência de VDI, decidimos criar um pool com todos os componentes do Fusion-io. A velocidade ainda não parecia igual ao que as folhas de especificações indicam. Eu finalmente fiz uma cópia de teste do Fusion-io para si mesmo (do shell ssh do ESXi) e atualmente estou obtendo uma taxa de transferência de cerca de 1GB por minuto. Os white papers afirmam que eu deveria estar recebendo cerca de 500MBps.

Aqui estão alguns testes:

# ls -lrt
rw-------    1 root     root     3572297728 Aug 22 11:43 VMware-VIMSetup-all-5.1.0-947939.iso
# du -h
3.3G    .

de 4 unidades RAID10 15k SAS para si: cp VMware-VIMSetup-all-5.1.0-947939.iso test.iso leva 37s

de 4 unidades RAID10 15k SAS para Fusion-io:
cp VMware-VIMSetup-all-5.1.0-947939.iso /vmfs/volumes/fusion2/test.iso demora 34 seg

do Fusion-io para si mesmo:
cp test.iso test2.iso leva 78 seg

do meu SSD de área de trabalho para si mesmo: 32s

Disco rígido de 7200 rpm: 115s

Atualmente, tenho um ingresso aberto com a HP e a VMware, mas estou essencialmente obtendo impressões digitais. Espero que alguém da comunidade tenha resolvido meus problemas.

Saídas do IOMeter usando 8 trabalhadores com a especificação de acesso tudo em um por 1 hora:

Samsung810 SSD
IOPS        Read IOps       Write IOps      MBps            Read MBps       Write MBps  Transactions per Second
3385.116269 1692.255704 1692.860565 43.364704   21.683055   21.681649   3385.116269

Fusion-io:
IOPS        Read IOps       Write IOps      MBps            Read MBps       Write MBps  Transactions per Second
13172.96404 6570.691766     6602.272278     168.838142      84.220818       84.617323   13172.96404

4disk15kSAS:
IOPS        Read IOps       Write IOps      MBps            Read MBps       Write MBps  Transactions per Second
62854.07353 31429.66595 31424.40759 805.541003  402.802938  402.738065  62854.07353
    
por Bernie 22.08.2013 / 19:35

1 resposta

0

Tudo está funcionando agora. Obrigado por todos vocês ajuda. Eu não estava testando o card vs o array sas com força suficiente. Uma vez que usei escritas e leituras aleatórias nos testes e saturei o cache no controlador raid, o fusionio bateu o array. 168 MB / s vs 6 MB / s. Também consegui acelerar tudo em VDI, permitindo que uma parte da fusão fosse usada como cache do host.

    
por 13.09.2013 / 18:26