Configuração do desligamento de falta de energia via APC UPS's

1

Eu tenho dois Smart UPS 3000 da APC, um dos quais tem o cartão de gerenciamento (AP9617). Ambos estão atualmente sendo usados apenas para backup de bateria, e já que tivemos problemas de energia repetidos neste prédio, eu adoraria que alguns dos servidores fossem desligados antes que o suco acabasse.

A mídia está muito longe, e a documentação parece um pouco incompleta no site da APC (imagino que esse cara tenha sido descontinuado há muito tempo). Vou ver se posso dividir em algumas perguntas diretas.

  • Quais opções o cartão Net me oferece? Eu peguei o software de desligamento de rede do site da APC, e ele se recusa a passar a primeira tela sem um segundo endereço IP. Isso é um pouco desconcertante. (Eu sou capaz de fazer login e configurar o cartão diretamente de seu IP, mas as opções parecem focadas inteiramente na notificação)

  • Em relação à unidade sem cartão, estou assumindo que a porta RJ54 identificada como USB só funcionará com o cabo fornecido (que, felizmente, foi deixado na sacola). Estou correto na suposição decepcionante de que posso usar isso para instruir exatamente um servidor a ser desligado? Qualquer software que eu deveria pegar para habilitar isso? Acredito que o servidor de 2008 já tenha começado a descartar um medidor de bateria portátil na sis- tema.

  • Quaisquer pontos relevantes que eu tenha negligenciado são muito bem vindos! Não tenho medo de estudar em qualquer lugar que você me aponte, mas parece que comecei a perseguir meu rabo.

[edit] Devo mencionar que meu principal objetivo é fazer com que os dois servidores virtuais de produção sejam desativados. O servidor virtz DMZ seria um objetivo secundário estelar. Qualquer outra pessoa que eu possa conectar é terciária (mas ainda seria adorável). Agradecemos antecipadamente por todos os ponteiros!

    
por Kara Marfia 09.07.2009 / 16:56

5 respostas

5

Suas observações re: a interface web no próprio cartão que tem que fazer apenas com as notificações estão corretas. A funcionalidade de desligamento está no software nos computadores servidores.

O desligamento do Powerchute Network é bastante ruim. Eu tive sorte misturada com isso. Particularmente irritante é que você não pode replicar facilmente a configuração entre os servidores apenas copiando um arquivo.

Estou brincando com APCUPSd para Windows depois de executá-lo no Linux e estou muito satisfeito. Eu não tenho produção em nenhum lugar ainda, mas espero que até o final do verão. Dê uma olhada nisso. É muito mais "Unix-ey" do que o software Java da APC.

    
por 09.07.2009 / 17:24
3

Eu concordo totalmente com os comentários de Evan Anderson. Nós usamos o APCUPSD em todas as nossas caixas Linux e Windows também.

Cada um dos cabos inteligentes ou USB da nossa APC se conecta à caixa do Linux que, por sua vez, hospeda um serviço para que outros servidores se conectem e ouçam também.

Eu tiro o software de lixo eletrônico que vem com o hardware da APC toda vez!

Se você executar com o APCUPSD, poderá fazê-lo funcionar em sua DMZ - digite uma porta para o ouvinte e está tudo pronto. O APCUPSD usa a porta UDP 3551 por padrão; parâmetro é NISPORT e isso também é configurável.

Você também pode configurar o APCUPSD para enviar alertas por e-mail ao alternar para os resultados de bateria, desligamento e autoteste.

Amando o APCUPSD!

    
por 09.07.2009 / 17:51
2

Se eu me lembro, encontramos isso antes e usamos uma solução alternativa. Nós estávamos usando o zabbix para monitorar o APC UPS via snmp que fornece informações sobre o status da bateria, fonte de energia etc, etc. Mudar para a bateria ativou o zabbix, que por sua vez executa scripts de desligamento remoto nos servidores após um tempo definido.

    
por 09.07.2009 / 17:01
2

Para a unidade sem cartão, sim, você pode conectar o no-break a apenas um servidor. No entanto, certas versões do software PowerChute permitem que você execute uma cópia no servidor ao qual o no-break está conectado e faça com que ele seja transmitido para os outros servidores da sua rede.

Eu prefiro ter um cartão de gerenciamento de rede em cada no-break, e eles são apenas cerca de US $ 200, então por que não comprar outro?

Editar: Além disso, concordo com os outros cartazes que o apcupsd é muito superior ao software PowerChute, mas achei que tinha alguma informação sobre a solução suportada pelo fornecedor.

    
por 09.07.2009 / 17:25
1

Seu primeiro ponto de confusão me confunde - nós temos o desligamento de rede instalado em todos os nossos servidores (Linux / Win2K3 / Win2K8), e é sempre um caso de executar o instalador, apontando para o endereço IP da placa de gerenciamento e permitindo que o servidor se registra com o no-break.

Se os seus servidores estiverem em uma sub-rede restrita diferente, você terá que se certificar de que a comunicação é possível de / para a porta padrão no cartão, ou apenas registrar manualmente o IP do servidor com a placa de gerenciamento e esperar. Você não está tentando fazer uma instalação de instância dupla ou algo assim, está?

    
por 09.07.2009 / 17:19