* NÃO CLIQUE EM RESET CONFIGURAÇÃO *
Acabei de substituir um disco em uma configuração semelhante em um PE2960. O meu era um RAID5 e não um, mas não deveria fazer diferença. SE o hot swap não funciona, aqui estão algumas outras coisas que você pode precisar tentar:
Retire o disco e insira o novo. Verifique o OMSA que ele realmente aparece e no estado Ready
. Quando eu coloquei o meu na verdade, ele não começou a reconstruir a matriz. Eu tive que ir para Storage -> "Raid Controller" -> Virtual Disk
e clique nas tarefas disponíveis ao lado do disco virtual que eu tinha e, em seguida, cliquei em Reconfigurar. Eu tive que adicionar o disco de volta ao VD. Demorou um pouco para reconstruir.
Também recebi uma mensagem Foreign Disk
na unidade que inseri. Para corrigir isso, você deverá selecionar o controlador e clicar na guia "information / configuration" na janela do painel direito do OSM. Em seguida, vá para Controller Tasks -> Foreign Configuration Operations
e clique em Execute
then Clear
na próxima página.
Além disso, se você planeja adicionar discos adicionais à matriz, eu recomendaria aguardar para adicioná-los até que a matriz seja completamente reconstruída. Haverá muita E / S de disco neste momento e eu experimentei uma quantidade considerável de degradação de servidor. Como era um servidor de produção e necessário, não consegui colocá-lo offline e tive que fazer a reconstrução durante o expediente.