Os servidores podem ser executados se apenas uma fonte de alimentação estiver ligada?

1

Eu tenho que substituir um no-break muito antigo. Nós temos um novo. Eu não sou realmente um administrador de sistemas, mas tenho que agir como o anterior, e bem, não há mais ninguém. Ele tinha configurado com 2 no-breaks e dividia as fontes de alimentação de cada servidor (5 no total), de modo que 1 fonte de alimentação foi para 1 no-break e a outra foi para o segundo no-break. Nós temos o novo no-break no lugar. O ex-administrador do sistema disse que o segundo no-break seria suficiente para alimentar os servidores, enquanto colocamos o novo no-break. Eu só quero verificar novamente; isso funcionará?

    
por Rod 18.04.2012 / 05:00

5 respostas

3

Depende do no-break. O fato de os servidores terem fontes de alimentação redundantes significa que eles devem estar bem em apenas uma alimentação.

Mas, supondo que a única fonte de alimentação possa fornecer a potência de que precisam, e a falta de um UPS exigirá que a outra UPS tenha sua carga aproximadamente dobrada.

Um dispositivo UPS é classificado para uma determinada carga e, para os decentes, você terá uma maneira de verificar em que carga está; um display LCD no dispositivo ou uma conexão de rede com uma interface de relatórios. Em qualquer caso, eles são geralmente classificados em volt-amps e watts - com o equipamento do servidor, a métrica de watts é provavelmente o seu fator limitante (desde o fator de potência de fontes de alimentação de computadores geralmente está perto de 100%).

Se você tiver informações sobre a carga nos dispositivos, verifique onde eles estão e para que eles são classificados. Se não, eu diria programar alguma manutenção e desligar tudo o que você puder (idealmente, mais da metade) antes de cair para um caminho de energia. E esteja pronto para uma falha do no-break único, mesmo assim.

    
por 18.04.2012 / 05:12
3

Se você não tiver certeza (e nenhum de nós pode fornecer uma resposta informada sem conhecer as especificações dos servidores, fontes de alimentação e UPSs), agende uma janela de manutenção, desligue os servidores e substitua o no-break antigo. .

    
por 18.04.2012 / 05:22
1

Se você tiver que cortar a energia da rede, isso dependerá da carga que os servidores colocam no no-break, quanto tempo leva para instalar o novo no-break (ou seja, quanto tempo você precisa para operar a partir das baterias) e se as fontes de alimentação failover corretamente (ou seja, consome energia do outro no-break, o que provavelmente acontecerá).

Saiba que, à medida que as baterias do no-break envelhecem, elas podem oferecer menos tempo de atividade do que o esperado.

Como foi dito anteriormente, programe algum tempo de manutenção.

    
por 18.04.2012 / 05:28
0

Gostaria de saber se você precisa desconectar completamente o UPS antigo e substituí-lo por um novo (digamos, você precisará instalar o novo no lugar do antigo) e conectar somente depois disso, ou você pode adicionar um novo, reconectar o poder supples ao novo um-por-um, e remove então o UPS velho?

O primeiro caso é o pior: quando você desconecta o no-break antigo, seu primeiro no-break antigo (aquele que fica no lugar) ficará sobrecarregado (e não esqueça que ele está velho e as baterias estão gastas) assim que você desconectar o segundo no-break antigo. Então, em caso de falta de energia naquele exato momento, é provável que não seja capaz de suprir suas necessidades de energia e os servidores estejam finalmente desligados.

O segundo caso parece sem risco (bem, quase sem risco, como fazer qualquer coisa com sistemas de energia sem qualquer coisa completa), como 'pobre homem sem risco'.

Mas se você me perguntar e puder pagar isso, eu agendaria uma janela de manutenção, desligaria os servidores e faria tudo com sistemas de energia e distribuição da maneira certa, sem qualquer medo do que pudesse acontecer.

    
por 18.04.2012 / 07:58
0

A maioria ou até mesmo todas as respostas aqui estão corretas, mas a única maneira de ter certeza é calcular o consumo de energia dos servidores e compará-lo com a carga nominal da UPS. Deve demorar entre 2 e 3 minutos para o fazer.

    
por 18.04.2012 / 10:10