Criando um raid no MSA60, ele irá verificar se há discos defeituosos?

1

Estou recriando o ataque em um antigo msa60. Verificaria discos ruins quando eu os criasse? É três gabinete msa60 com 12bay e 1TB cada. Eu preciso de cerca de 24 TB de armazenamento utilizável, o que seria o ataque ideal para isso? Isso será usado como backup secundário e também haverá uma anexação da biblioteca de fitas.

    
por lbanz 25.10.2012 / 12:07

2 respostas

4

Parece que você está usando unidades SATA nesta configuração de armazenamento HP MSA60 . Dadas as suas experiências anteriores e problems , você definitivamente deve evitar usar o RAID 5.

Eu usaria RAID 1 + 0, mas você pode tomar uma decisão mais informada fazendo referência ao Pergunta Canonical RAID aqui na falha do servidor .

Você pode explicar qual sistema operacional estará em uso, como o aplicativo precisa ver o armazenamento e o tipo de servidor host ao qual você estará se conectando?

O maior problema que vejo, sem responder a nenhuma dessas perguntas, é que você pode ter limites de tamanho de unidade lógica. Versões de firmware antigas do controlador Smart Array P800 , por exemplo, permitiam apenas LUNS de 2 TB. Você precisará atualizar seu firmware para remover essa limitação. Você precisa para apresentar um único volume de 24 TB para um único servidor?

    
por 25.10.2012 / 14:55
2

Como ewwhite apontou, você está tendo mais problemas com seu sistema de armazenamento do que deveria.

Um único volume deve ser evitado a todo custo, pois obriga você a criar grupos RAID gigantes. Se possível, tente criar 5 volumes RAID6, cada um com 7 discos (o que deixa você com um hot spare). Isso oferece 25 TB de armazenamento bruto, o que quase se ajusta à sua necessidade de armazenamento utilizável de 24 TB.

Isso será MUITO mais seguro do que criar um grande volume RAID5 (paridade dupla, mais 1/5 do tempo de reconstrução).

    
por 25.10.2012 / 15:10