HP P212 trava na inicialização

1

Estou com problemas ...

Servidor: HP Microserver N36L Armazenamento: HP P212 / 256 com BBWC Drives: 4 WD 2 Tb

Ao expandir a matriz RAID 5 de 3 para 4 unidades, o servidor foi reinicializado. Expansão foi de 76%.

Agora, na inicialização, o P212 parece travar na inicialização. Após algum tempo, a tela é reinicializada e o servidor inicializa, mas no sistema operacional (Windows Server 2008R2), o P212 tem erros (código de erro 10) e não é visto pela HP ACU.

O que está acontecendo? Está tentando completar a expansão? Está tentando fazer toda a expansão? Está simplesmente preso?

O que devo fazer? Eu preciso dos dados no array!

PS No BIOS do servidor, na prioridade de inicialização hd, o servidor ainda relata a unidade lógica da matriz ... talvez seja um bom sinal ...

PPS Eu não estou na localização física do servidor, então não posso dizer se as unidades na matriz estão sendo acessadas (que seria o caso se o controlador está refazendo / completando o processo de expansão) ou não agora.

Tchau

Dario

    
por user927586 07.04.2012 / 00:21

2 respostas

5

O P212 só suporta discos da marca HP, você não está usando eles, mas você se pergunta por que a configuração inteira se quebrou repentinamente - use peças suportadas e você ficará bem, não faça isso e estará sozinho . Você não leu o nosso FAQ? Este site é para administradores de sistemas profissionais, que não apenas jogam coisas juntos na vaga esperança de que possa funcionar. Não tenho certeza se este site é para você.

    
por 07.04.2012 / 01:29
1

Eu suspeito que um ciclo de energia rígido (vários minutos de folga) irá passar pela etapa de inicialização. Experimente se você não tiver.

Se você não tiver nenhuma opção de energia fora de banda, veja se você pode desabilitar o controlador no BIOS. então reabilite-o.

    
por 07.04.2012 / 01:40