RAID 1 falhou na substituição de disco - recomendações de backup [closed]

1

Tendo perdido recentemente uma unidade em uma configuração RAID1 (espelhada) com um "hot spare" em um servidor HP ProLiant ML350 G6, estamos prestes a substituí-la por uma nova. Os discos são "hot swappable", então, para essa parte, não deve haver problemas - você pega o mau, coloca um novo em seu lugar e o array RAID começa a se reconstruir automaticamente.

No entanto, não podemos estar seguros, portanto, estamos procurando uma solução de backup para fazer o backup dos dados antes de trocarmos o disco (para alguns usuários, isso resultou em uma perda total de dados, pelo que lemos). Como não temos experiência com o backup de discos RAID, alguém teria uma recomendação sobre o procedimento de backup? Qual software usar? Devemos fazer backup apenas dos dados ou criar imagens de disco completas?

Qualquer ajuda seria muito apreciada!

    
por Radoye 13.01.2015 / 22:04

1 resposta

3

Não se concentre na coisa errada!

Você está seguro para substituir o disco sem um backup ... Hardware RAID 1 (2 discos) com um hot-spare (1 disco) significa que o sobressalente teria reconstruído a partir do disco saudável, trazendo a matriz de volta boa saúde.

Você pode puxar o disco com falha e substituí-lo por uma nova unidade. Ele será reconstruído e o sobressalente voltará para as tarefas de reposição.

Esta não é uma operação arriscada. No entanto, em termos de sua necessidade de backups, é importante entender que o RAID não é backup. Você deve ter um processo de backup em vigor. Sugestões sobre qual software específico usar estão além do escopo desta questão ( mais, você não indicou qual sistema operacional está usando ).

    
por 13.01.2015 / 22:14