meu dell power edge 2900 desligado após 1- 1,5 horas automaticamente

1

Meu Dell PowerEdge 2900, executando o Windows Server 2012, desliga-se após 1 a 1,5 horas automaticamente. É uma falha de velocidade do ventilador no painel frontal, mas isso não deve parar o servidor. Eu troquei uma fonte de alimentação redundante, mas ela está desligando automaticamente após 1 hora, com qualquer configuração de software.

Eu até mesmo troquei o ventilador com defeito pelo outro, mas sem sucesso. Ele diz que o mesmo número de ventilador está com defeito, mesmo que o ventilador esteja em funcionamento, e quando eu troquei com o outro ventilador, eu vejo um erro de redundância do ventilador.

O que há de errado?

    
por raju 10.09.2014 / 04:47

2 respostas

3

Limite térmico. O equipamento moderno do servidor foi projetado para desligar-se para evitar danos ao hardware sob diversas condições. Neste caso, com um ventilador defeituoso, a causa mais provável é que os componentes internos do servidor estão ficando muito quentes, e ele está sendo desligado para evitar a fusão de placas de circuito e incendios elétricos ... qualquer um dos quais faria com que o servidor desligasse. de qualquer forma, menos controlada, mais espetacular e mais cara.

(A outra causa comum seria falhas de componentes elétricos - variações de voltagem severas, condensadores queimados, etc., mas isso parece ser a causa menos provável aqui.)

Esta informação é geralmente registrada pelo sistema, e supondo que você tenha um subsistema iDRAC neste servidor, você faria login para verificar se a causa é um limite térmico sendo ultrapassado, o que é apenas uma maneira técnica de dizer algo em seu servidor está ficando muito quente para operar com segurança.

O remédio óbvio seria substituir o ventilador defeituoso, mas também pode haver outras soluções, como desconectar componentes desnecessários, melhorar o fluxo de ar para o servidor, fornecer ar de entrada resfriado ou até mesmo soprar poeira com ar comprimido. surpreendentemente bom isolante térmico e fará com que seus componentes retenham calor).

    
por 10.09.2014 / 05:28
0

Substitua a unidade do ventilador com defeito. O ar forçado é vital nestes servidores muito apertados, sem que o fluxo de ar sobreaqueça rapidamente.

    
por 10.09.2014 / 12:49