Temos um IPMI DRAC e, após várias semanas, ele não responde muito. Sua própria interface web às vezes não exibe nenhuma informação. A única opção é puxar a ficha de alimentação, aguardar e voltar a ligá-la. A partir deste momento, começa a viver uma nova vida. Até a próxima reinicialização.

Eu estava tentando encontrar na internet uma resposta para ver se há uma maneira de reiniciar o próprio ipmi, mas todas as respostas me deixam "como reiniciar o servidor usando o ipmi".

Espero que haja alguém aqui que tenha o mesmo problema e saiba a resposta. Enquanto isso, volto a pesquisar ...

(Nota: Estou trabalhando com o Linux, mas a resposta de Wes também funciona lá.)

    
por Grzegorz 26.04.2016 / 22:53

2 respostas

2

Isso é definitivamente factível, mas o procedimento difere dependendo do modelo do servidor.

Se você tiver o aplicativo OpenManage instalado no servidor, poderá usá-lo para redefinir o iDrac. Sob o nó System, Main System Chassis, você verá o iDrac na lista de monitores de hardware. Uma das guias do nó iDrac terá uma opção de redefinição. A localização precisa varia de acordo com o modelo e a versão do OpenManage instalado, por isso continue explorando até encontrá-lo. \

Você também pode fazer isso a partir da linha de comando. CD no diretório OpenManage e digite:

racadm racreset soft

No meu sistema, está em C:\Program Files\Dell\SysMgt\rac5

Para servidores blade, você pode abrir o console da web do chassi. Em Visão geral do chassi, vá para a guia Solução de problemas. Selecione o blade que você deseja redefinir e escolha "iDrac Reset" no menu suspenso à direita, depois clique em Apply.

Além disso, a maioria dos modelos de servidor em rack possui um botão físico na parte frontal do chassi, marcado com um minúsculo 'i'. Nos modelos mais novos, o botão será uma luz azul. Nos mais antigos, é apenas um pequeno botão cinza. Manter este botão pressionado por (~ 10 segundos?) Redefinirá o Chassis Management Controller (CMC), do qual o iDrac faz parte. Alguns modelos têm apenas uma luz sem botão.

Se tudo mais falhar, você pode usar o SSH no iDrac via PuTTY ou Telnet e emitir o seguinte comando:

racreset soft

Comprei tudo isso do Google, da BTW. Eu usei o console do chassi para fazer uma redefinição antes, mas nos afastamos da Dell nos últimos anos, então não posso encontrar um com um iDrac agora para fornecer informações mais detalhadas.

    
por 27.04.2016 / 00:17
0

Para adicionar apenas algumas informações adicionais para qualquer pessoa que tenha essa pergunta. Independentemente da implementação do fornecedor, pode-se tipicamente também "reinicializar a frio" o processador de serviços através de mecanismos padrão do IPMI. Com o FreeIPMI:

bmc-device --cold-reset

com ipmitool

ipmitool mc reset cold

    
por 20.04.2017 / 17:31