Oi eu tenho um servidor HP DL Gen 8, executando o Ubuntu Trusty. Eu tenho o hpssacli em execução.
Se você ver minha configuração abaixo, eu tenho 6 unidades não atribuídas. Eu posso facilmente criar uma configuração de RAID, esse não é o problema. Mas, basicamente, eu gostaria de criar cada unidade não atribuída como sua própria unidade. Então eu gostaria de ter 6 unidades individuais.
Por que eu gostaria de fazer isso ... Porque estou configurando o Elasticsearch e o Elasticsearch pode distribuir seus dados por discos físicos. A vantagem disso é que, se eu perder um disco, só perco essa parte dos dados. Ainda mais, o Elasticsearch está em "replicação", então, na realidade, essa porção específica também estaria em outro servidor.
Originalmente eu tinha configuração RAID 0, perdemos um disco. Não tem problema porque o Elasticsearch já tinha um backup em outro servidor. O legal sobre a configuração como discos individuais, eu teria perdido apenas aquele disco e não o todo e o Elasticsearch teria se recuperado.
Então tudo isso dito. É possível criar cada um desses 6 discos como discos individuais na matriz? Ou eu preciso fisicamente ir para a caixa e reconectar as unidades como discos normais direto para IDE não passando pelo controlador?
sudo hpssacli ctrl mostra a configuração
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded) (sn: 001438029ED41E0)
Internal Drive Cage at Port 1I, Box 2, OK
Internal Drive Cage at Port 2I, Box 2, OK
array A (Solid State SATA, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (111.8 GB, RAID 1, OK)
physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, Solid State SATA, 120 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, Solid State SATA, 120 GB, OK)
unassigned
physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:7 (port 2I:box 2:bay 7, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:2:8 (port 2I:box 2:bay 8, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)