Como criar discos individuais como lógicos / físicos a partir do smart array da HP

1

Oi eu tenho um servidor HP DL Gen 8, executando o Ubuntu Trusty. Eu tenho o hpssacli em execução.

Se você ver minha configuração abaixo, eu tenho 6 unidades não atribuídas. Eu posso facilmente criar uma configuração de RAID, esse não é o problema. Mas, basicamente, eu gostaria de criar cada unidade não atribuída como sua própria unidade. Então eu gostaria de ter 6 unidades individuais.

Por que eu gostaria de fazer isso ... Porque estou configurando o Elasticsearch e o Elasticsearch pode distribuir seus dados por discos físicos. A vantagem disso é que, se eu perder um disco, só perco essa parte dos dados. Ainda mais, o Elasticsearch está em "replicação", então, na realidade, essa porção específica também estaria em outro servidor.

Originalmente eu tinha configuração RAID 0, perdemos um disco. Não tem problema porque o Elasticsearch já tinha um backup em outro servidor. O legal sobre a configuração como discos individuais, eu teria perdido apenas aquele disco e não o todo e o Elasticsearch teria se recuperado.

Então tudo isso dito. É possível criar cada um desses 6 discos como discos individuais na matriz? Ou eu preciso fisicamente ir para a caixa e reconectar as unidades como discos normais direto para IDE não passando pelo controlador?

sudo hpssacli ctrl mostra a configuração

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 001438029ED41E0)

Internal Drive Cage at Port 1I, Box 2, OK

Internal Drive Cage at Port 2I, Box 2, OK
array A (Solid State SATA, Unused Space: 0  MB)


  logicaldrive 1 (111.8 GB, RAID 1, OK)

  physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, Solid State SATA, 120 GB, OK)
  physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, Solid State SATA, 120 GB, OK)

unassigned

  physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
  physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
  physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
  physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
  physicaldrive 2I:2:7 (port 2I:box 2:bay 7, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
  physicaldrive 2I:2:8 (port 2I:box 2:bay 8, Solid State SATA, 960.1 GB, OK)
    
por user432024 26.01.2016 / 17:46

2 respostas

2

Por favor, POR FAVOR, POR FAVOR não faça isso como várias unidades lógicas RAID0 compostas de um único disco !!!

Se você deseja fazer isso corretamente, ative o "modo HBA" do seu controlador. Isso desativa todas as funcionalidades RAID do controlador. Este recurso destina-se às soluções do ZFS / StorageSpaces / Hadoop / vSAN que exigem acesso ao disco bruto.

Lembre-se de que todos os oito discos aparecerão como dispositivos separados passados para o SO sob esta configuração.

    
por 26.01.2016 / 17:59
0

Você não pode. Os controladores SmartArray não suportam passagem. Alguns engenheiros, no entanto, usam a seguinte solução: eles criam o raid0 de cada disco e os utilizam. Mas eu acho que isso é muito confuso e assustador.

Ao mesmo tempo, não acho que a distribuição de software no ElasticSearch seja uma opção considerável: nenhuma distribuição de software pode ser melhor que a matriz de hardware.

    
por 26.01.2016 / 17:50