Existe alguma maneira de desfazer uma inicialização rápida de um Perc6 / i VD?

1

Eu estupidamente inicializei rapidamente um disco Raid 5 Array Virtual existente com 10 máquinas virtuais depois de criar um novo Raid 5 Array. Os VDs trocaram de ordem na lista do controlador Perc. De acordo com a Dell, a inicialização rápida apenas remove os arquivos de inicialização para que os dados possam ser sobrescritos sem problemas, como excluir um arquivo da lixeira.

Meu servidor é um PowerEdge R710 com um controlador Perc 6 / i Raid executando o ESXi 5.1. A Bios do R710 e o controlador Perc 6 / i estão executando o firmware mais recente. Eu tentei as etapas deste artigo: link . No entanto, o BartPE é inicializável apenas congela na página slapsh do Windows XP.

Alguém conhece um método de prova completo? Eu tenho backups das VMs, no entanto, gostaria de evitar a restauração de todos eles devido à restrição de tempo.

    
por Carlo71 25.08.2014 / 05:55

1 resposta

2

Se você inicializou rapidamente, mas o RAID5 ainda está configurado da mesma maneira que antes, você pode ter excluído apenas a tabela de partições. Isso pode ser consertado, mas pode exigir muito conhecimento para realizar.

Se este fosse um volume com um sistema de arquivos NTFS, haveria mais opções disponíveis. Mas na sua situação atual, você pode estar preso ao tentar entrar em contato com a Dell ou VMware para obter suporte sobre o problema (apenas não se contente com "não podemos ajudar" como a resposta - isso significa apenas que você está falando com alguém que não sabe como. Procure alguém superior envolvido no caso, se necessário, para experimentar as coisas).

Boa sorte!

    
por 30.08.2014 / 06:18