Por que estamos tendo problemas com várias nics em redes de escritório e produção indo para o modo 100mbps?

1
updates and additional info
  • 2 environments, office and production at datacenter
  • Both environments have Cat-5e cables, a cable was replaced when it tested as bad with Broadcom's cable testing, and some others cables have been switch out during trial and error troubleshooting
  • Both environments have HP ProCurve gigabit switches
  • Office environment has Cisco 861w router which spec sheets say has 4 100mbps ports
  • Production environment has Cisco ASA 5510 router which has a mixture of gigabit and 100mbps ports. I am currently looking into what ports are in use.... Ok, the switch is reporting gigabit connection to router.
  • note: I do not know how a 100mbps router port affects nic modes if there is a gigabit switch between them
  • Este tem sido um problema recorrente para nós, tanto na rede quanto na produção do nosso escritório. Raramente importa, uma vez que o tráfego normal raramente chega perto de usar 100mbps, mas ao fazer conversões de vmware é particularmente irritante para ele levar 8 horas ao invés de talvez 2 devido a essa limitação. Meu laptop e um de nossos servidores de escritório estão mostrando como gigabit em nosso switch e estamos vendo essas velocidades, no entanto, outro servidor e NAS que estamos testando desce para o modo 100mbps ao passar pelo nosso principal gigabit de escritório por meio de quedas de parede placa de parede como laptop). Quando conectamos o NAS a um switch gigabit "desktop" local, ele muda para o modo de 1000mbps e testa essas velocidades para o laptop. Em produção, apenas metade dos nics reporta como 1000mbps, embora todos devessem. Qualquer ideia sobre por que isso pode acontecer ou o que deve ser levado em consideração ao solucionar problemas.

        
    por dmr83457 16.11.2013 / 17:06

    1 resposta

    2

    Parece que você está usando a negociação automática porque conectou a caixa NAS e a velocidade da linha foi informada de forma diferente. Na verdade, a Wikipedia tem um artigo muito bom sobre negociação automática se você estiver interessado no minituae ( link ). Em um mundo ideal, todos seguiriam exatamente a especificação e todos os fabricantes jogariam bem e sempre funcionaria corretamente. Esse não é sempre o caso. Essa seria a última falha, eu verifiquei todo o resto.

    A razão pela qual os outros comentadores estão perguntando é que, durante esse processo de negociação automática, as NICs ouvirão as mensagens e escolherão o melhor possível. Se a relação sinal-ruído for muito baixa, as NICs mudam para uma velocidade menor até que ambas possam concordar. Corridas longas reduzem a intensidade do sinal. Corre perto de iluminação de teto ou qualquer A / C pode induzir ruído. A razão pela qual usamos pares trançados é reduzir esse ruído induzido.

    Tudo o que foi dito, os testadores de cabos baratos-o não testam a relação sinal-ruído geralmente apenas garantindo que as pin-outs estão corretas. Se você tiver um problema de ruído, existem testadores finais mais avançados. Normalmente, isso é trabalho de consultoria porque os testadores são caros. Verifique se há crimpagens na linha ou se dobra mais de 90 graus. Verifique se o cabo A / C está enrolado com ou perto das NICs afetadas. Verifique se as corridas estão próximas da iluminação suspensa. Desenhe um mapa do escritório e identifique geograficamente se os NICs baixos estão em uma determinada área.

    Como alternativa, você pode "acertar" velocidades na maioria das NICs, ou seja, usando uma atribuição manual de 1G em vez de um 100 negociado, embora isso abra uma caixa diferente de worms. HTH

        
    por 18.11.2013 / 01:39