Atualize o firmware do seu controlador RAID e de todos os dispositivos. A melhor abordagem na sua situação é fazer o download de uma versão atual do DVD de atualização de firmware da HP (é inicializável) e permite que ele execute atualizações em todos os dispositivos.
Primeiros firmwares nos controladores E200i dariam alertas de falha de drive falso-positivos, etc. Seria melhor tentar trazer tudo para o nível de revisão atual.
Tente isso primeiro. Se não houver diferença, podemos ver o utilitário Array Configuration para ver o que ele acha do status das unidades. Mas isso é mais provável que seja um problema de firmware.
Editar:
A configuração da sua matriz está desarrumada !!
Da perspectiva do servidor, você só tem TRÊS discos ativos. Esses são os discos no compartimento 1, no compartimento 2 e no compartimento 3. A unidade no compartimento 1 é seu C: drive
. É um RAID-0 e não tem redundância. Os compartimentos 2 e 3 contêm um espelho RAID-1 segurando sua unidade D:. Nenhum outro disco aparece.
Neste ponto, eu verificaria as conexões físicas das unidades e o cabeamento interno para o controlador E200i.