APC SC1000I através de USB e NUT

1

Eu tenho um APC SC1000I que desejo configurar para ser monitorado com NUT , provavelmente com newhidups .
A configuração básica não funciona:

# tail -n 1 /var/log/messages
Poll UPS [apc@localhost] failed - Driver not connected

O que me intriga, é que o UPS conectado via USB é detectado como

# lsusb
Bus 002 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port

É possível monitorar esse UPS com NUT? Uma seção de trabalho ups.conf seria bem-vinda.

    
por yanchenko 10.03.2011 / 11:35

1 resposta

2

Tenho um SmartUPS 1500 e um BackUPS XS 1500 conectados a um sistema e monitorados pelo NUT. O BackUPS usa o driver usbhid-ups ; o SmartUPS usa o driver apcsmart . Aqui está a seção de ups.conf que contém ambas as UPS:

[apc1]
  driver = usbhid-ups
  port = auto
  desc = "BackUPS XS 1500 on rack top"

[apc2]
  driver = apcsmart
  port = /dev/ttyS0
  desc = "SmartUPS 1500 in rack"

Você pode querer usar nomes melhores que esses, no entanto.

Note que em ambos os casos, estes requerem um cabo especial. Duas coisas a serem observadas sobre o SmartUPS (que a APC parece achar seu no-break) - o cabo serial é um cabo especial e, se o no-break foi usado com um cabo serial antes, a porta USB é essencialmente desligada. Para redefinir a porta selecionada, você terá que realizar alguma mágica com o no-break.

    
por 31.10.2011 / 17:03